6kv高压线能否和10mm平方的通信电缆同沟敷设
windboy811
windboy811 Lv.2
2005年08月09日 15:42:44
只看楼主

6kv高压线能否和10mm平方的通信电缆同沟敷设,如果可以,可否用同一支架,需要多大间隙

6kv高压线能否和10mm平方的通信电缆同沟敷设,如果可以,可否用同一支架,需要多大间隙
免费打赏
rld0431
2005年08月09日 16:10:09
2楼
尽量不要在一起敷设,会对通信有影响,对通信设备会存在很大的安全隐患
回复
windboy811
2005年08月09日 16:16:01
3楼
楼上的不好意思,说错了,是从空开出来的电源电缆,不过电缆是用于集中机房供电的,会有影响吗
回复
nlb
2005年08月09日 18:09:19
4楼
不可在同一支架。
高、低压电缆如同侧敷设,高压电缆应在上一层支架。
回复
windboy811
2005年08月09日 18:19:19
5楼
有没有具体的距离要求,在电缆沟的两侧可以吗,电缆沟宽半米左右
回复
niba_mw
2005年08月09日 21:37:48
6楼
可以的!如果同侧敷设需分开支架,间距在300mm以上!可以参考国标施工图及
回复
hdsr178
2005年09月22日 22:41:29
7楼
“10mm平方的通信电缆”?有这种通信电缆吗?
回复
jia-1979
2005年09月24日 09:46:54
8楼
不能放在一起,如果实在不行要分层高压在下面。通讯电缆采用屏蔽电缆。