我的一个项目,是印染废水处理,4000t/d,由于占地面积较小,采用接触氧化以后,用气浮是否可以将污泥浮起来,因为污泥我还想回流,大家如有做过接触氧化后加气浮的工程,请不吝指教!谢谢!
我的一个项目,是印染废水处理,4000t/d,由于占地面积较小,采用接触氧化以后,用气浮是否可以将污泥浮起来,因为污泥我还想回流,大家如有做过接触氧化后加气浮的工程,请不吝指教!谢谢!
12楼
接触氧化后一般不直接接气浮,接触氧化处水带泥量如果大,进气浮,浮不起来,如果是A/O工艺可以,但是污泥就不能回流啦,建议还是加二沉池比较好.
回复
13楼
看来楼主动了不少脑筋,气浮一般加在生化前,一级生化达标没把握吗?
回复
14楼
我有个题外话,填料上是否挂膜,怎么用肉眼观察判断,我常常看不出他是挂膜了,还是结球了,或者只是粘了一层泥.望大家指教!
回复
15楼
填料挂膜表现为颜色变化,灰褐色或灰黄色,有滑腻感。 结球的话效果就不好了。
回复
16楼
同意4楼仁兄的见解!
回复
17楼
接触氧化后加气浮是可以的,一般情况下接触氧化式无需污泥回流的,虽然出水中有悬浮的活性污泥,填料上的生物膜是足够满足水处理要求的;回流只在以下两点才采用:1.初期培菌时,2.生物膜中毒,造成大量脱落,需增加生物量时。气浮加铁盐会影响出水色度,所以不易在后续单元使用,而用在接触氧化前是有利的。
回复
18楼
不用污泥回流
回复
19楼
污泥回流一般在活性污泥的工艺中。在生物膜工艺中微生物多在膜上,回流泥中的微生物及少。
回复
20楼
在调试期间回流污泥是必要的。调试完成后应该根据情况减少污泥回流,甚至是不回流!一般接触氧化池的出水悬浮物含量都偏高,加气浮是可行得,但是前面要有沉淀池才能达到比较好的效果。我认为!!!
回复
21楼
接触氧化后经过数十项工程实例最好采用气浮工艺,脱落的生物膜,与活性污泥不同,不易沉淀。同时,接触氧化不需要回流,切记
回复