现厂区有两台感应式发电机,ABB的无刷励磁发电机。现在控制屏上显示,刚开机运行时,0.8左右,等到负荷慢慢加了之后,功率因数达到了0.99,有时候达到1,是偏容性的。我想问一下是什么原因?同时为什么发电机显示功率因数是偏容性的?如果是偏感性会有什么后果或不好?(功率因数表上能显示发电机是偏容性或偏感性)谢谢,专家解答!

2010年03月25日 22:36:44
2楼
回复
yaoguizhong213
2010年03月29日 08:46:30
3楼
容性感性无功对于发电机本身来说没有什么不好,只是功率因数高和容性无功时发电机的静态稳定极限降低,俗称“进相”。你的发电机是不是设置了发电机出口电压恒定或自动运行方式?
回复
y502x
2010年03月29日 09:06:30
4楼
支持三楼。
回复
lixiaoxin1983
2010年03月29日 09:34:59
5楼
发电机发出无功功率
回复
lptkz
2010年03月29日 10:07:26
6楼
检查一下,负荷侧是否有电容器自动补偿装置。习惯上,发电机运行时是无需运行补偿装置的。
回复
gyf666
2010年03月29日 10:16:36
7楼
估计负载侧容性负载过大!比如有无功补偿柜等。一般柴油发电机的功率因素不要超过0.95,特别是多机并联运行,负载呈容性后不好分配!
回复
bm2307
2010年04月17日 14:02:31
8楼
降低了静态极限
回复
lingxuct
2010年04月17日 15:02:47
9楼
发电机无功显感性时带的无功少,显容性(或感性且cosφ接近1)时带无功多。在同样出力(带有功)情况下,带无功多时输出电流就大,带无功小时输出电流就小。
回复
zhp1025
2010年04月20日 11:07:25
10楼
支持区管
回复
qq_1440893905828
2015年08月30日 09:00:42
11楼
检查一下,负荷侧是否有电容器自动补偿装置,一般发电机运行时是无需运行自动无功补偿装置的。