请教:内墙阳角要不要设构造住?
superstar2202
2005年08月09日 09:45:18
来自于砖混结构
只看楼主

还有就是端墙的尽端要不要设构造住?谢谢!

还有就是端墙的尽端要不要设构造住?谢谢!
免费打赏
sunrongtao888
2005年08月09日 10:28:33
2楼
砌体构造要求墙体两端,拐角都必须设构造柱(阳角当然属于拐角)
回复
superstar2202
2005年08月09日 11:26:54
3楼
根据在那?请赐教,谢谢!
回复
黑暗伯爵
2005年08月15日 12:06:57
4楼
那就要看抗震等级了
回复
mq561
2005年08月15日 18:48:15
5楼
看抗震设计规范
回复
davyzhang6509
2005年08月16日 18:12:40
6楼
我个人偏于保守,在内墙端和端墙尽端都加构造柱
回复
cytl
2005年09月08日 20:31:03
7楼
构造柱的设置要求:外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,较大动口两侧.7-8度时,楼电梯间四角:隔15米或单元横墙与外纵墙交接处.
回复
gaozhibao
2005年09月22日 20:52:16
8楼
在内墙阳角处设构造柱规范上找不到,我认为应具体情况具体对待。
回复
superstar2202
2005年09月23日 12:35:32
9楼
抗震规范65页表7.1.6我认为应该是内墙阳角处设构造柱的规范依据!
回复
eliang_zh
2005年09月23日 13:09:09
10楼

是根据“内墙阳角至门窗洞边的最小距离1.0,1.0,1.5,2.0”这句吗?
不知这与设构造柱有何联系?
回复
xca
2005年09月26日 21:22:59
11楼
内墙阳角至门窗洞边的最小距离不满足抗震规范65页表7.1.6的要求时,应设构造柱予以加强.