请教一个设备配电问题
zhmkyc
zhmkyc Lv.4
2010年03月25日 10:39:58
只看楼主

一个单相10kw的用电设备,的电流是多少?配多大的线? 一个三相10KVA的用电设备又应该是多大的电流,配电时用不用考虑功率因数?

一个单相10kw的用电设备,的电流是多少?配多大的线?
一个三相10KVA的用电设备又应该是多大的电流,配电时用不用考虑功率因数?
dqzdhyl
2010年03月25日 10:42:01
2楼
先清楚用电负载
:)
回复
lingxuct
2010年03月25日 12:18:17
3楼
一个单相10kw的用电设备,的电流是多少?配多大的线?

I=10X1000/电压,如果是380的,则I= 26.3A,选6平方线;220的电流有45.5A,选16平方线。(稍考虑一点cosφ)

一个三相10KVA的用电设备又应该是多大的电流,配电时用不用考虑功率因数?

I=10X1000/1.732电压,15.2A,选4平方线,容量内包含了cosφ。
回复
zhmkyc
2010年03月25日 14:30:28
4楼
学习,问,(I=10X1000/电压,如果是380的,则I= 26.3A,选6平方线;)为什么不I=10X1000/电压1.732,而是I=10X1000/电压呢?
回复
zhang1244
2010年03月25日 15:25:09
5楼
1.732是单相与三相的区别!
回复
siue_buchx
2010年03月25日 16:28:32
6楼
单相和三相设备都要考虑功率因数。看负载类型。是阻性还是感性。
阻性负载:单相10KW的设备I=10x/0.22=45.45A.
三相10KW设备I=10/0.38/1.732=15.19A.
回复
itltcl
2010年03月25日 18:58:07
7楼
单项的是没有那个1.732的,楼主是不是原来不是搞电的啊。个人认为,按区管算的yjv的电缆可以再小一级,VV的正合适,仅供参考。
回复
zhmkyc
2010年03月26日 16:55:04
8楼
3楼给出的是(如果是380的电流就是I=10X1000/电压= 26.3A),380不就是三相的吗?他为什么没有1.732,我是这个意思
回复
老灰兔子
2010年03月26日 21:09:01
9楼
单相的也有用380V的电源。
回复
electricity
2010年03月26日 23:25:56
10楼
你可以这么理解, 三相10KW=单相3.333KW X 3, 所以楼主的三相的10KW和单相10KW差别很大
回复
itltcl
2010年03月29日 09:06:50
11楼
接两个相线,就是单项380v,单相分220,和380的
回复