南京电视台演播中心大楼的系统接地2005-8-8序 言 随着科学技术的日新月异,特别是近年来电子信息技术和数字化电视技术的迅猛发展,各兄弟电视台为了适应形势发展需要而加强基础硬件设施的基本建设,都已经建设或正着手建设自己的电视大楼。电视大楼的系统接地是大楼建设中一个很重要的方面,它对于电视大楼的正常运行、电视节目制作、播出、通讯、现代网络数据、图文业务和电视节目生产及传输业务的质量有着重要的意义,本文就强、弱电、工艺用电和特种灯光系统接地,谈一些建设体会,供兄弟电视台业内参考。
2005-8-8
序 言
随着科学技术的日新月异,特别是近年来电子信息技术和数字化电视技术的迅猛发展,各兄弟电视台为了适应形势发展需要而加强基础硬件设施的基本建设,都已经建设或正着手建设自己的电视大楼。电视大楼的系统接地是大楼建设中一个很重要的方面,它对于电视大楼的正常运行、电视节目制作、播出、通讯、现代网络数据、图文业务和电视节目生产及传输业务的质量有着重要的意义,本文就强、弱电、工艺用电和特种灯光系统接地,谈一些建设体会,供兄弟电视台业内参考。
一、大楼接地概况
1.南京电视台演播中心大楼的接地,在实际施工中将264根桩基(基础桩为钻孔灌注桩,桩深平均40米,入岩约2米)的钢筋作为自然接地体。通过主筋焊接沟通成为总等电位接地体,实测该总等电位体的接地电阻≤0.2Ω。由此形成了大楼的统一接地体,各种强电接地、弱电接地、工艺接地、灯光设备接地及防雷接地等分别独立引入此统一接地体,构成了一个既独立又统一的接地系统。
2.为了保护人身的安全和供电的可靠,确保用电设备的正常运行,必须有良好的接地系统。对于本大楼的接地系统,包括防雷接地、保护接地、工艺接地(信号接地、逻辑接地)、屏蔽接地、功率接地及防静电接地。各种接地线(排)一旦离开总等电位体后,均独立走线。除防雷接地外,任何接地系统都不接触楼体,相互间绝缘,各种接地系统为相互独立的树状分支网络。
3.南京广播电视台演播中心大楼的用电设备负载的种类较多,有强、弱电之分。强电中还含有可控硅、荧光灯之类的负载,电路中的三次谐波电流较大,再加上不平衡电流的存在,使中线上有较大的电流存在,因而无法确保中线的零电位。对于设有变电所的TN-S系统可方便地引出PE线,只要接地良好,PE对地电位就很低,安全性高。弱电中有智能大楼的通讯、控制电子设备和电视工艺中所使用视、音频信号的传输及控制电子设备。尤其是视、音频信号对接地的要求更高,如果存在屏蔽不好或其他接地的串扰,将会严重影响节目的生产和信号的传输质量。通过论证,确定南京电视台演播中心大楼的系统接地方式采用TN-S系统。
二、强电系统的接地
1.强电系统设备包括:
●变配电所设备。
●大楼内的普通照明用电设备及动力维修用插座等。
●专业灯光、音响、舞台等设备。
●UPS电源、充电设备、大屏幕显示设备。
●大楼内的电梯设备、空调机组设备、风机、水泵设备、生活用的电水炉和厨房用电设备等。
2.强电系统的接地型式为TN-S型,即从变压器中性点起,保护线(PE线)和零线(N线)分开,采用专用导线(或五芯电缆之一,五芯母线之一芯)做PE线。PE线干线采用铜排的截面规格见表1,最小支线线截面不得小于2.5mm2。
3.所有电气设备的外露可导电部分,金属线槽、穿线管等均需与PE线妥善连接和用基础做接地极。
三、弱电系统设备的接地
1.弱电系统设备包含:
● 通讯自动化中的通讯设备。
● 办公自动化中的系统办公设备。
● 楼宇自动化中的弱电控制设备。
● 计算机、网络交换、显示器、打印机设备。
● CATV系统等。
2.弱电系统的接地型式为TN-S型,保护线(PE线)和零线(N线)分开,保护线(PE线)采用专用导线,从变压器中性点起引至各弱电系统设备。保护线(PE线)接保护接地、屏蔽接地及防静电接地。
3.所有弱电系统设备的机架、金属线槽、穿线管及外露可导电部分均需与PE线妥善连接。
四、工艺用电设备的接地
1.工艺用电设备包括:
1)电视节目制作、播出、传输设备,新闻、制播、网络、数据、图文传输设备。
2)微波卫星接收机房的机架、前端设备等。
2.工艺用电设备的接地
1)保护接地和工艺接地必须完全隔离(系统安装底架与机架必须做完全隔离处理)。保护接地接金属线槽、穿线管、工艺配电箱及防静电接地。
2)必须明确所有设备的内部接地连接;对于BNC插座金属外壳与电源保护地连通的设备,可以直接采用工艺地线作为保护地的措施,并且整个设备对其他接地隔离。由于很难判定所有设备BNC插座金属外壳与其电源保护地是否连通,故此在实际操作上是将进入机房的电源保护地统一更换成工艺地来处理的,这不仅保证了本机房工艺地的安全,同时也保证了本机房内的所有电源(插座)的接地不受机房外用户的影响。
3)对于设备安装机架,每一个都应敷设独立的工艺接地连接,并且确保所有设有专用接地点的设备均与机架接地铜带可靠连接。
4)工艺管井引出到楼层辅助等电位铜排的电缆和辅助等电位铜排体应进行屏蔽处理,其屏蔽接地与保护接地必须与楼体隔离。
5)各辅助等电位铜排引出到设备或机架的连接可不进行屏蔽。
6)每个工艺设备的接地应以单独的接地线与辅助接地等电位体相连接,不