请教:等电位联结安装图集中的问题
xuyq
xuyq Lv.10
2005年08月08日 17:48:13
来自于防雷减灾
只看楼主

02D501-2等电位联结安装图集中,第21页信息技术(IT)设备的接地方式中,接地母排(MEB端子板)和强电进线处的总等电位端子板(MEB)是否是同一个[MEB端子板]??

02D501-2等电位联结安装图集中,第21页信息技术(IT)设备的接地方式中,接地母排(MEB端子板)和强电进线处的总等电位端子板(MEB)是否是同一个[MEB端子板]??
李兴龙机电科技
2005年08月08日 17:52:23
2楼
前者应该是LEB
回复
xuyq
2005年08月08日 18:05:02
3楼
谢谢!这样是否就好区分强弱电接地只是共用接地装置,不共用接地干线,是吗
回复
李兴龙机电科技
2005年08月08日 18:51:16
4楼
机房设LEB,他再和MEB连在一起。