SPD前是用断路器好还是熔断器好?
awen123
awen123 Lv.2
2005年08月08日 17:04:18
来自于断路器
只看楼主

我看规范上写的是熔断器,但是现在用断路器的很多,还有不用的,都为合格。希望大家给予指导

我看规范上写的是熔断器,但是现在用断路器的很多,还有不用的,都为合格。希望大家给予指导
免费打赏
peach09
2005年08月10日 17:14:28
12楼
请问电涌前的断路器怎么选择
回复
lldmm
2005年08月10日 22:23:47
13楼
我这里有施耐德的选择资料.8-40KA,选用20A断路器;65KA,选用50A断路器.
回复
awen123
2005年08月12日 08:56:17
14楼
我不明白的是不管用断路器还是用熔断器,如果切断以后,第二个高峰波来了以后,剩余的电流不就残留在内部释放不出去,形成电压差,怎么办?这是不是就是有的两者都不用的原因呢?请教!
并谢谢以上大家的意见
回复
crazyboy
2005年08月13日 12:15:29
15楼

总装备部工程设计研究院 张力欣 《关于防雷工程设计中的若干问题》
回复
lldmm
2005年08月13日 22:10:41
16楼

要求所选断路器或熔断器在额定电流下施加20个标准的8/20us和1.2/50us测试脉冲时不脱扣,但是在SPD短路时要确保动作.所以断路器或熔断器是不能切断的,除非SPD短路.
回复
zzf670
2009年03月18日 12:12:01
17楼
请问各位:电涌保护器前的断路器是根据什么来选择的?谢谢
回复
adan008
2009年03月19日 10:58:36
18楼
这个问题都反复讨论了N次了,也没个定论!:Q :Q
回复
陈大亮
2009年05月04日 23:52:42
19楼
选用20A断路器:victory: :victory:
回复
alft118
2009年05月05日 09:23:16
20楼
我真高兴终于醒了,其实这里的问题很多,我认为应该是断路的,但需要严谨的配合啊.