SPD前是用断路器好还是熔断器好?
awen123
awen123 Lv.2
2005年08月08日 17:04:18
来自于断路器
只看楼主

我看规范上写的是熔断器,但是现在用断路器的很多,还有不用的,都为合格。希望大家给予指导

我看规范上写的是熔断器,但是现在用断路器的很多,还有不用的,都为合格。希望大家给予指导
免费打赏
lldmm
2005年08月09日 08:59:54
2楼
各个厂家的不同,还有内置的,就不用再保护SPD。
回复
crazyboy
2005年08月09日 10:21:07
3楼
我忘了有一次在哪里看到的文章,还是建议用熔断器的
回复
lldmm
2005年08月09日 10:27:09
4楼
3楼把文章找出来大家看看,互相学习。先谢谢了!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月09日 10:46:10
5楼
熔断器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
panwd0304
2005年08月09日 19:24:33
6楼
一般入口级用熔断奇,其余用断路器
回复
awen123
2005年08月09日 19:52:33
7楼
谢谢大家的意见。
回复
yant
2005年08月10日 14:12:13
8楼
断路器 含感性元件,会提高电涌残压
回复
gxtr01
2005年08月10日 15:05:39
9楼
按厂家的要求,优先选用熔断器,因其分断能力比微型断路器高,分断速度快,用断路器经济。
回复
cjgplx
2005年08月10日 16:27:41
10楼
我觉得应该选用熔断器,但现在很多的图纸都用断路器代替熔断器,可能有9楼说得一种原因是断路器便宜吧。我也用的断路器,好像我们这的气象局也没有提出任何异意。这样气象局应该是也认可断路器。
回复
lldmm
2005年08月10日 16:44:33
11楼
有的厂家也要求用断路器。