异形柱对基础的冲切问题
ussthjy3
ussthjy3 Lv.2
2010年03月24日 22:01:49
来自于地基基础
只看楼主

异形柱比如240x500的截面,在计算对承台的冲切计算时,截面的取值按500x500,感觉偏不利,按240x500取值又偏太保守,不知哪位同仁对方面有所了解?

异形柱比如240x500的截面,在计算对承台的冲切计算时,截面的取值按500x500,感觉偏不利,按240x500取值又偏太保守,不知哪位同仁对方面有所了解?
免费打赏
ussthjy3
2010年03月27日 11:23:36
2楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
haiya139o
2010年04月01日 22:21:50
3楼
学习了:victory: :victory: :victory:
回复
李小庄
2010年04月02日 17:06:56
4楼
更异形的,就要仔细分析了,具体的就是画出冲切线、剪切线,然后再根据公式进行计算,规范上的计算公式,只是最普遍状况下的,其实本质原理,适用于任何情况。
回复
许飞666
2010年08月25日 14:35:51
5楼
说的太深奥了
不太能听懂啊
回复
hqqcjf
2010年08月25日 17:39:20
6楼
这样哦,谢谢:victory:
回复
y2kjun
2010年08月25日 22:19:27
7楼
按240x500吧,偏安全!
回复
九月信
2021年05月22日 15:32:31
8楼
理正结构工具箱异形柱基础设计可以计算。