现有一个计算机机房,长30m,宽8m,铺设500mm高的架空地板,以地板下空间作为送风静压箱,在地板上开送风口,在吊顶开回风口,利用吊顶内空间作为回风静压箱。该计算机机房空调系统选用2台精密空调,单台风量12800m³/h,机外余压170Pa。我想知道送风距离是否能到达最远的30m?水力计算怎么算?是否可以按照风管水力计算软件来做?如果可以的话,局部阻力系数怎么确定?地板下空间有很多电缆桥架和地板支架。

现有一个计算机机房,长30m,宽8m,铺设500mm高的架空地板,以地板下空间作为送风静压箱,在地板上开送风口,在吊顶开回风口,
利用吊顶内空间作为回风静压箱。该计算机机房空调系统选用2台精密空调,单台风量12800m³/h,机外余压170Pa。
我想知道送风距离是否能到达最远的30m?
水力计算怎么算?是否可以按照风管水力计算软件来做?如果可以的话,局部阻力系数怎么确定?
地板下空间有很多电缆桥架和地板支架。
免费打赏
zc9186
2010年03月24日 17:13:11
2楼
第一感觉是不要沿着长边侧吹送风,可以考虑在架空层内地沿长边布置送风管,均匀送到地下架空层,考虑到机组余压,风管还不能太长。所以你不用考虑能不能达到30米。
架空层和吊顶内回风箱阻力基本可以不用考虑,算好其他部分的就好了。
回复
pengp8023
2010年03月25日 08:30:57
3楼
谢谢解答:victory: 目前我们的做法是没有做送风管,从空调底部出来的风通过导流板直接送到架空地板下,
看来以后可以考虑这位朋友说的做法。。。