二层小楼,模型加地梁层共三层。计算后振型参与质量达不到0.9,软件提示“增加振型数或增大地震力”,振型数最大可以取多少?我都取到12了依然如此,再往上取振型数还有没有意义?
二层小楼,模型加地梁层共三层。计算后振型参与质量达不到0.9,软件提示“增加振型数或增大地震力”,振型数最大可以取多少?我都取到12了依然如此,再往上取振型数还有没有意义?
2楼
振型数最好3或6,最多为9,在试一试看看
回复
3楼
方法1:增加振形数目
方法2:检查模型,避免平面或竖向的严重不规则
回复
4楼
二楼的观点不妥
GSSAP可以增加到100个的上限
回复
5楼
如果100个了,仍然达不到0.9的参与系数,可以考虑用刚性板假定
回复
6楼
GSSAP信息里面有说,如果单单扭转达不到0.9,而,结构周期比<0.9可以忽略
回复
7楼
用强制刚性楼板计算,如果用这个计算,振型数为3*层数(包括地梁层),好像刚性楼板计算是用侧刚模型的。
选了:实际。软件默认为总刚计算。那样振型数就会很大的。
回复