承插钢筋混凝土管采用混凝土基础可以用柔性接口吗
justine965421
2010年03月24日 14:53:03
只看楼主

如题

如题
免费打赏
phoenix.cn
2010年03月24日 15:39:27
2楼
承插的就不好用了吧……
回复
jatoccc
2010年03月24日 19:29:49
3楼
承插式钢筋混凝土管一般采用管枕管垫O型橡胶圈接口,半管偎沙处理。我个人认为混凝土基础也是可行的。
回复
qufangfangfang
2010年04月05日 19:04:22
4楼
可以!我们已经施工好几千米了!即防止不均匀沉降,封闭性又好,适合污水管线!
回复
nbmr2008
2010年04月12日 14:52:44
5楼
当然可以
回复
老徐式思维
2010年05月21日 17:10:08
6楼
肯定是可以,不过按规范是如果混凝土基础的话,采用刚性接口时需要每个20~25m设一个柔性接口及变形缝。我的理解是刚性接口抗渗行好,所以要求高的时候用,一般用柔性接头即可,像楼上说的,主要可以防止不均匀沉降
回复
zhangxm
2010年05月25日 17:22:26
7楼
可以,我们这里都是这样用的
回复
xjchy80911
2010年07月23日 22:08:11
8楼
我们这儿有五公里全是柔性接口砼管,并用砼带全是连接起来,挺不借的。