问题:1。 3楼的1米厚的板的支撑系统还比较好解决,问题是 底部楼层的板 才200mm厚,无法承受这么大的荷载,一般200厚的板设计值少于10kN/m2, 如果要支撑这个板,我本人觉得用2层地下室地板支撑比较好,如果实在不行,用1楼的板来支撑的话,1楼的板还是需要底部加支撑2。4楼的 3米厚的板的支撑系统比较麻烦,靠1米厚的板支撑, 问题是1米厚的板,需要养护多久才可以上荷载?7天还是28天?要到设计强度的多少才可以呢? 这种大体积的混凝土,太早上荷载容易裂缝的。
1。 3楼的1米厚的板的支撑系统还比较好解决,问题是 底部楼层的板 才200mm厚,无法承受这么大的荷载,一般200厚的板设计值少于10kN/m2, 如果要支撑这个板,我本人觉得用2层地下室地板支撑比较好,如果实在不行,用1楼的板来支撑的话,1楼的板还是需要底部加支撑
2。4楼的 3米厚的板的支撑系统比较麻烦,靠1米厚的板支撑, 问题是1米厚的板,需要养护多久才可以上荷载?7天还是28天?要到设计强度的多少才可以呢? 这种大体积的混凝土,太早上荷载容易裂缝的。
希望高手解答,
floor No. | level | height | slab thk |
roof upper level | 248.2 | 1.7 | 175 |
roof lower level | 246.5 | 400 | |
33 th sty | 3.5 | 200 | |
32rd sty | 3.5 | 200 | |
31 st sty | 3.5 | 200 | |
30 th sty | 3.5 | 200 | |
5~29 th sty | 3.5 | 200 | |
4th sty upper sty | 141.5 | 1.4 | 200 |
4th sty | 140.1 | 12.15 | 3000 |
3rd upper sty | 127.95 | 1.2 | 200 |
3rd sty | 126.75 | 7.45 | 1000 |
1st sty | 119.3 | 5.225 | 200 |
1st basement slab | 114.075 | 4.285 | 275 |
2nd basement slab | 109.79 | 500 |