此为转贴,如有侵权,立即删除!这是本人10年结构设计经验的总结,属于一家之言,看看也好,别太当真。欢迎交流探讨指教。 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。

此为转贴,如有侵权,立即删除!

这是本人10年结构设计经验的总结,属于一家之言,看看也好,别太当真。欢迎交流探讨指教。

1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题:



(1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。

(2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。

(3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。




2.关于箱、筏基础底板的挑板问题:




(1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。

(2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的坎上时,加挑板就可能采用天然地基。必要时可加较大跨度的周圈窗井。

(3).能降低整体沉降,当荷载偏心时,在特定部位设挑板,还可调整沉降差和整体倾斜。

(4).窗井部位可以认为是挑板上砌墙,不宜再出长挑板。虽然在计算时此处板并不应按挑板计算。当然此问题并不绝对,当有数层地下室,窗井横隔墙较密,且横隔墙能与内部墙体连通时,可灵活考虑。

(5).当地下水位很高,出基础挑板,有利于解决抗浮问题。

(6).从建筑角度讲,取消挑板,可方便柔性防水做法。当为多层建筑时,结构也可谦让一下建筑。




3.关于箍筋在梁配筋中的比例问题(约10~20%):




例如一8米跨梁,截面为400X600,配筋:上6根25,截断1/3,下5根25,箍筋:8@100/200(4),1000范围内加密。纵筋总量:3.85*9*8=281kg,箍筋:0.395*3.5*50=69,箍筋/纵筋=1/4, 如果双肢箍仅为1/8,箍筋相对纵筋来讲所占比例较小,故不必在箍筋上抠门。且不说要强剪弱弯。已经是构造配箍除外。




4.关于梁、板的计算跨度:




一般的手册或教科书上所讲的计算跨度,如净跨的1.1倍等,这些规定和概念仅适用于常规的结构设计,在应用日广的宽扁梁中是不合适的。梁板结构,简单点讲,可认为是在梁的中心线上有一刚性支座,取消梁的概念,将梁板统一认为是一变截面板。在扁梁结构中,梁高比板厚大不了多少时,应将计算长度取至梁中心,选梁中心处的弯距和梁厚,及梁边弯距和板厚配筋,取二者大值配筋。(借用台阶式独立基础变截面处的概念)柱子也可认为是超大截面梁,所以梁配筋时应取柱边弯距。削峰是正常的,不削峰才有问题。




5.纵筋搭接长度为若干倍钢筋直径d,一般情况下,d取钢筋直径的较小值,这是有个前提,即大直径钢筋强度并未充分利用。否则应取钢筋直径的较大值。如框架结构顶层的柱子纵筋有时比下层大,d应取较大的钢筋直径,甚至纵筋应向下延伸一层。其实,两根钢筋放一起,用铁丝捆一下,能起多大用,还消弱了钢筋与混凝土的握裹力。所以,钢筋如有可能尽量采用机械连接或焊接。




6.钢筋锚固长度为若干倍钢筋直径d,这是在钢筋强度被充分利用的前提下的要求,在钢筋强度未被充分利用时,如梁上小挑沿纵筋,剪力墙的水平筋端部等,锚固长度可折减。如剪力墙的水平筋端部仅要求有10d的直钩即可。




7.柱子造价在框架结构中是很小的,而在抗震时起的作用是决定性的。经实验,考虑空间作用时,柱子纵筋加大至计算值的2.5倍左右才可保证塑性铰不出现在柱子上。可不按计算配筋,大幅度增加纵筋,同时增大箍筋。




8.抗震缝应加大,经统计,按规范要求设的防震缝在地震时有40%发生了碰撞。故应增大抗震缝间距。




9.锚固?搭接?:例如,中柱节点处,框架梁下纵筋锚入柱内LAE,其搭接长度:2*LAE-柱宽,如钢筋直径25,LAE=40D,柱宽500,2*25*40-500=1500,既其搭接长度,已经达到了1500,远大于1.2*LAE=1200。而柱变断面,如上下柱断面相差50,上柱锚入下柱40D,此处按锚固还时搭接?




10. 关于回弹再压缩:

基坑开挖时,摩擦角范围内的坑边的基底土受到约束,不反弹,坑中心的地基土反弹,回弹以弹性为主,回弹部分被人工清除。当基础较小,坑底受到很大约束,如独立基础,回弹可以忽略,在计算沉降时,应按基底附加应力计算。当基坑很大时,相对受到较小约束,如箱基,计算沉降时应按基底压力计算,被坑边土约束的部分当做安全储备,这也是计算沉降大于实际沉降的原因之一。




11. 柱下条基一般认为在刚度较大,柱子轴力和跨度相差不大时,可按倒楼盖计算。实际大部分都可以按倒楼盖计算。即采用修正倒楼盖。先按平均反力计算连续梁,然后将求得的支座反力与
wjphd
2005年08月07日 19:33:41
2楼
稍做点评,有时间再补.
(1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。
目的是减小角部应力集中,一般都应这样做,切斜角.

(1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。
由于刚度原因,一般悬挑不要太大,规范上有要求;作者是一相情愿.

5.纵筋搭接长度为若干倍钢筋直径d,一般情况下,d取钢筋直径的较小值,这是有个前提,即大直径钢筋强度并未充分利用。否则应取钢筋直径的较大值。如框架结构顶层的柱子纵筋有时比下层大,d应取较大的钢筋直径,甚至纵筋应向下延伸一层。
搭接时自然大直径筋未完全发挥作用,否则搭接部位有问题.所举顶层柱的例子不能说明问题,顶层柱配筋大是因为顶层边柱负弯矩大,但传到柱底弯矩不足1/2,说向下伸一层是开玩笑了.

7.柱子造价在框架结构中是很小的,而在抗震时起的作用是决定性的。经实验,考虑空间作用时,柱子纵筋加大至计算值的2.5倍左右才可保证塑性铰不出现在柱子上。可不按计算配筋,大幅度增加纵筋,同时增大箍筋。
呵呵,看了两篇文章就这样,误导;致业主的钱和国家规范不顾.

附加箍筋可认为是:主梁箍筋在次梁截面范围无法加箍筋或箍筋短缺,在次梁两侧补上,象板上洞口附加筋
错误.概念不清.

总的原则,当主梁上次梁开裂后,从次梁的受压区顶至主梁底的截面高度的混凝土加箍筋能承受次梁产生的剪力时,主梁可不加附加筋.
呵呵,那里来的原则,错误;看看尼尔森的混凝土结构,可能会清楚原理.

错误还有不少,大家可以指正.

回复
wjphd
2005年08月07日 19:33:56
3楼
呵呵,有人喝彩,再来一贴.
其实,两根钢筋放一起,用铁丝捆一下,能起多大用,还消弱了钢筋与混凝土的握裹力
铁丝是为固定,避免振捣时散开,作者不知道吗?

8.抗震缝应加大,经统计,按规范要求设的防震缝在地震时有40%发生了碰撞。故应增大抗震缝间距。
不要光考虑结构.缝大建筑不好处理,外观也受影响.按规范即可,高层中可考虑加抗撞墙.

14. 现浇板一般应做成双向板。其一,双向板的支承边多.......
有三点:
(1)抗震好无从谈起
(2)由于预埋管线,板厚一般最小110,单向板可作到4500跨.
(3)如设交叉梁,则集中力作用在梁跨中,则增大梁弯矩.
因此作者考虑很不全面,实际设计应根据具体情况做布置.

16. 一般认为,板的上筋直径为8以上时,可防止施工时踩弯,而现场经验看,只有螺纹12以上的才能保证。
设计中无须考虑.浇混凝土前要重新调整钢筋.按作者说可费大了.

19. 当建筑大多数房间较小,而仅一两处房间较大时,如按大房间确定基础板厚会造成浪费,而按小房间确定则造成配筋困难,当承载力能满足要求时,可在大房间中部垫聚苯卸载,按小房间确定基础板厚。
错误的做法.聚苯板承载力和压缩值应由实验确定,这样做不但削弱基础刚度,更是人为造成地基土的不均匀.办法有:加厚大开间板厚或者设梁分割.

还有错误,再顶再贴.
回复
wjphd
2005年08月07日 19:34:06
4楼
有人顶就再贴.
"一般的手册或教科书上所讲的计算跨度,如净跨的1.1倍等,这些规定和概念仅适用于常规的结构设计,在应用日广的宽扁梁中是不合适的。梁板结构,简单点讲,可认为是在梁的中心线上有一刚性支座,取消梁的概念,将梁板统一认为是一变截面板。在扁梁结构中,梁高比板厚大不了多少时,应将计算长度取至梁中心,选梁中心处的弯距和梁厚,及梁边弯距和板厚配筋,取二者大值配筋."
如按变截面板,则计算复杂,弯矩计算没几个人算的清,可对照无梁楼盖要分跨中板带柱上板带.事实上,宽扁梁必须要保证刚度条件,也就是说板计算可按常规;计算跨度我认为取净跨的1.15倍即可.当然最经济的是按塑性计算.如按作者所说看似有理,实则概念混乱.

"9.锚固?搭接?:例如,中柱节点处,框架梁下纵筋锚入柱内LAE,其搭接长度:2*LAE-柱宽,如钢筋直径25,LAE=40D,柱宽500,2*25*40-500=1500,既其搭接长度,已经达到了1500,远大于1.2*LAE=1200。而柱变断面,如上下柱断面相差50,上柱锚入下柱40D,此处按锚固还时搭接? "
前者是锚固,是防止水平力下弯矩变号,而此时柱两端梁受拉部分正好一上一下,画一下弯距图就很明白了.
后者可视为搭接,现在要求伸下1.5LA.

"基坑开挖时,摩擦角范围内的坑边的基底土受到约束,不反弹,坑中心的地基土反弹,回弹以弹性为主,回弹部分被人工清除。当基础较小,坑底受到很大约束,如独立基础,回弹可以忽略,在计算沉降时,应按基底附加应力计算。当基坑很大时,相对受到较小约束,如箱基,计算沉降时应按基底压力计算,被坑边土约束的部分当做安全储备,这也是计算沉降大于实际沉降的原因之一。 "
准确的计算箱基等大开挖的沉降要分两部分,即回弹压缩量和正常附加应力压缩值.作者所说方法缺乏理论支持.

回复
yqg345
2005年08月11日 09:25:27
5楼
好像与理论有不符之处。
但可能比较符合实际。
毕竟结构理论的安全系数比较大。
回复
xingzilyy
2005年08月12日 11:28:06
6楼
恩,真是位经验丰富的大师级别的结构设计师,我的结构设计生涯才开始,一定要以你为榜样,不但自己技高一筹,还和大家无私分享
回复
hm4215688
2005年08月15日 16:14:11
7楼
结构设计真是太复杂,一时半会还闹不太董,今后要多向各位多多学习。
回复
fengyundang
2005年08月18日 22:33:41
8楼
好东西大家一块分享
回复
huerfei008
2005年08月19日 23:52:19
9楼
继续啊,我可以通过这里学到好多东西,谢谢
回复
qm-bai
2005年08月20日 10:24:21
10楼
可以好好学习一下啦...
回复
fengzhiyi
2005年08月27日 18:02:07
11楼
顶ING
回复

相关推荐

APP内打开