我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.
据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.
若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?
[
本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
2楼
TN-C系统严禁采用四极断路器——出自哪里?
民规上有一条:7.5.2 在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
不知道仅用四级断路器中的三极可否?
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-23 09:49 编辑 ]
回复
3楼
严禁断开PEN导体不是严禁使用四极开关,要选用同时断开的相导体和中型导体的四极开关,一般四极开关都是这样的
回复
4楼
PEN线不通过断路器自然就没问题
回复
5楼
PEN线不通过断路器自然就没问题
回复
6楼
完全可以,只要不装就行了
回复
7楼
看看是否脱口器带了接地或漏电保护,如果带了可能会有误动作;
回复
8楼
谢谢楼上的各位。
若TN-C系统采用四极断路器,会在什么情况下出现什么安全问题?
回复
9楼
脱扣器带了接地故障保护,确实担心误动作,看来只能关断接地故障保护了。
回复
10楼
这样解决是否可以,将PEN线的断路器出线端重复接地,就不用减极使用了。这样即使因为断路器的原因PEN线不通,这时若发生短路或接地故障,通过出线端重复接地也可起到保护作用。
回复
11楼
大材小用啊,差几百大洋呢