四极断路器能否减极使用
aaqq_0520
aaqq_0520 Lv.2
2010年03月23日 09:15:21
来自于断路器
只看楼主

我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]

我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.
据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.
若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?

[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
免费打赏
wanyong0
2010年03月31日 12:37:35
12楼
呵呵,不能用
回复

相关推荐

APP内打开