水还上得了水塔吗?
chenwu3978171
2005年08月07日 18:38:46
只看楼主

上塔水泵出口DN80管,现改为DN150,还上得了水塔吗?怎理论计算之,谢谢.

上塔水泵出口DN80管,现改为DN150,还上得了水塔吗?怎理论计算之,谢谢.
免费打赏
kimfl
2005年08月07日 20:53:09
2楼
泵组没变的前提下,泵的流量和扬程均不变,则管网内由于管径变大导致水流速度减小,因此水头损失变小,则送水高度比之前的要高
回复
chenwu3978171
2005年08月07日 21:32:21
3楼
管变粗了,管道特性曲线会变平直一些,工况点随之移动,水泵的流量是会变大,扬程变小的,试想如果管足够粗,难道还会喷几十米不成.
回复
kimfl
2005年08月07日 21:39:02
4楼
水泵出水以后的管道跟泵组有何关系?难道供水干管由DN100变成DN200,反而供水高度下降吗?
供水高度变高只是相对原来而言,我并不期望能比水泵扬程还高!
回复
kimfl
2005年08月07日 21:48:27
5楼


另外水泵的特性曲线是流量越小扬程越大,流量越大扬程越小,但这个流量跟管径有何关系,流量显然只和用水情况有关。
比如在第15层用户用水压力不足,此时加大供水管道管径,沿程和局部水头损失减小,可以预见此用户用水压力必然增大。
回复
chenwu3978171
2005年08月07日 22:25:50
6楼
与管径有关系,与用水情况也有关系,其实用水情况变化正是管道特性变化的一种反映.楼上所举15层供水之例,如楼底有管道泵供水,结果末必是这样的,可能会相反.试想,是管细憋住压,还是管粗能憋住压??谢谢楼上回帖.
回复
ldsun
2005年08月08日 07:31:36
7楼


概念理解有偏差,喷水和管道输水不是一回事儿,上水塔靠的是静压不是动压。
回复
chenwu3978171
2005年08月08日 22:02:34
8楼
请问7楼,泵后管道直径变粗,水泵工况会变不?静压动压皆由水泵提供,怎保证静压能够满足上塔要求?谢谢
回复
ldsun
2005年08月09日 13:18:31
9楼
你的问题就在于混淆了管道特性曲线与水泵装置的管道特性曲线这两个概念,水泵装置的管道特性曲线中叠加了水泵的静扬程,在你的问题里就是水泵吸水面与水塔水面的高差。如果原来DN80的管道可以送入水塔,现改为DN100就更可以。

水泵的工况当然会改变,图中HST就是水泵的静扬程,hK1是原来管道阻力,hK2是现在的管道阻力,图解就证明你的水泵将以更大的流量将水送入水塔。
回复
xfd831
2005年08月09日 13:20:30
10楼
泵后管道直径变粗,跟流量变不变没问题吧楼主?流量是根据你所需的用水量确定的呀,跟管径无关!我支持kimfl斑竹!
回复
水妖
2005年08月09日 13:56:05
11楼
9楼分析的不错,不过适用于淹没出流。
另外,图上HK1和HK2位置标错了。还有图上右边的是QK2。
回复