求助 小区生活水箱设置 
yeahjay600
yeahjay600 Lv.2
2010年03月23日 01:58:12
只看楼主

两栋楼 共用地下车库 高度完全一样 94米 生活水箱设置在一栋楼顶 还是两栋楼分开设我是设置在一栋楼顶的 然后在从水箱出水管经过地下车库到另外一栋楼 这样的供水可行吗?建筑上没有多的位置放生活水箱了 要是分开设真没位置放了 本人新手 希望各位达人能提出宝贵意见 

两栋楼 共用地下车库 高度完全一样 94米 
生活水箱设置在一栋楼顶 还是两栋楼分开设
我是设置在一栋楼顶的 然后在从水箱出水管经过地下车库到另外一栋楼 这样的供水可行吗?建筑上没有多的位置放生活水箱了 要是分开设真没位置放了 
本人新手 希望各位达人能提出宝贵意见 
免费打赏
xupeng
2010年03月23日 09:17:54
2楼
不必设置生活水箱。可以按照竖向分区设置两套恒压变频供水设备,局部配减压阀。高位消防水箱可以设置在其中一栋楼顶共用。
回复
yeahjay600
2010年03月23日 12:18:24
3楼
甲方不想用变频供水 要设屋顶水箱
回复
eric.wang
2010年03月23日 13:30:46
4楼
甲方的人就喜欢指手画脚嘛,你要学会沟通交流撒,要不然他怎么说你怎么画,要不要得都不清楚,改过去改过来都是你的责任,还累死人
回复
hu2009nm
2010年03月23日 16:18:35
5楼
甲方的人就喜欢指手画脚嘛,你要学会沟通交流撒,要不然他怎么说你怎么画,要不要得都不清楚,改过去改过来都是你的责任,还累死人


说的对,甲方的人就是那样的。
回复
小鱼得水
2010年03月23日 20:25:42
6楼
甲方就是想省钱吧。
回复

相关推荐

APP内打开