请教各位,室内采暖支管都用的是什么阀门,我们这里如果是散热器采暖,都用柱塞阀,如果是地暖,支管都用球阀,但我看规范上一般要求用截止阀,比较困惑。到底采暖管道上一般都用到什么阀门,具体这些阀门都什么具体的功能。
请教各位,室内采暖支管都用的是什么阀门,我们这里如果是散热器采暖,都用柱塞阀,如果是地暖,支管都用球阀,但我看规范上一般要求用截止阀,比较困惑。到底采暖管道上一般都用到什么阀门,具体这些阀门都什么具体的功能。
2楼
楼上说用柱塞阀?不是把,柱塞阀从本质上属于截止阀,不过现在一般用在承受压力较大的地方,比如蒸汽锅炉。一般水暖上用的少啊。况且室内管道也比较细,现在用球阀比较多是因为球阀第一个价格便宜,第二个开启迅速方便,还有就是质量也行,不容易损坏。建议比较粗的管道上还是用截止阀,室内管道用球阀未必不可。
回复
3楼
散热器一般用截止阀,地暖一般用球阀,立管有用截止阀,也有用闸板阀的
回复
4楼
同意楼上的意见
回复
5楼
知道了,我们这里一般干管用闸阀,支管和立管用截止阀。
回复
6楼
采暖支管都采用截止阀呀,这种阀比闸阀更好地控制流量,调节效果更好。
回复
7楼
一般用截止阀,只有在管径比较大的时候才用闸阀
回复
8楼
偶同意6、7楼的说法。
回复
9楼
截止阀与闸阀哪一个控制流量更好??
回复
10楼
闸阀一般只是起关断作用,截止阀可以用来调节流量,采暖立管用一般用截止阀.
回复
11楼
符合我的看法,不过市场上一般是铜球阀
回复