高手解答一下短路电流问题
happytreenegg
2010年03月22日 11:52:59
只看楼主

系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用电力系统光纤通信设计中系统短路电流七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA线路入地总短路电流短路点塔号 1距罗平变电所(km) 0.06罗平来(kA) 31.15宝峰来(kA) 6.62总入地电流(kA) 37.77实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,

系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用
电力系统光纤通信设计中

系统短路电流
七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA

线路入地总短路电流
短路点塔号 1
距罗平变电所(km) 0.06
罗平来(kA) 31.15
宝峰来(kA) 6.62
总入地电流(kA) 37.77




实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,

厂家提供参数OPGW110
短路电流(40~200℃ ,0.5s) kA 14.38
允许短路电流容量(40~200℃ ,0.5s) kA2•s 103.4
当校验OPGW短路热容量时,是不是只要短路电流大于最大单相接地短路电流就可以了?
看看合适吗?
高手作答一下,最好简单通俗一点,不胜感激