为什么电度表会反转?
有时
有时 Lv.9
2005年08月06日 22:41:54
只看楼主

我在检查有功电度表的接线时,首先有三相四线的电压加入,之后用实验台的电流输出依次加在三相CT的二次侧,然后发现电流加到A相时,表正传,而电流加到B、C相时表反转。 另外,在检查无功电度表时,也发生类似的表反转的情况。 请各位指点,这个是什么原因?

我在检查有功电度表的接线时,首先有三相四线的电压加入,之后用实验台的电流输出依次加在三相CT的二次侧,然后发现电流加到A相时,表正传,而电流加到B、C相时表反转。
另外,在检查无功电度表时,也发生类似的表反转的情况。
请各位指点,这个是什么原因?
免费打赏
yiwannian8
2005年08月08日 16:48:34
2楼
你实验台输出的电流是A相电流
回复
北大山人
2005年08月08日 20:35:07
3楼
三相四线有功电度表的转向是取决于加在每个转盘上的电压、电流的瞬时极性的,正常情况下,每相的电压信号和电流信号瞬时极性连接正确,则电度表正转B、C相反转,可能是B、C相的电流互感器的K1、K2 接的不正确所致,这时可逐相改变K1、K2的接线来进行调整。操作时可这样做,因为电流互感器运行时是不能断路的,因此可全部断开电压线圈的电源,然后每次只接入以相电源,如该相反转可将该相的电流互感器的K1、K2接线交换一下即可。





回复
yidao
2005年08月08日 21:21:53
4楼
测试B,C相时,应用对应实验台的B,C相电流。
回复
有时
2005年08月13日 23:36:01
5楼
谢谢上面三位的解释,我感觉应该是我的试验台的电流输出是从A相出来的,这样看来对我的试验台我还是没有完全摸熟,再上班第一件事情就是去找来试验台的原理图好好研究研究。