办公室在5楼地板出现冷凝水,4楼是洁净室,应该是4楼影响到5楼的地板温度,地板温度实际测下来是20度以下的地方出现冷凝水,空气温湿度在办公室内也不均匀,温度都差不多25度左右,相对湿度50%~80%,高湿度的空气24度/70%左右和低温地板20度左右,这样地板上就会冒出冷凝水,在新风空调箱出口测出空气参数为24.5度/92.5%,办公室采用风机盘管送风系统。我个人初步认为是新风湿度高造成的,新风空调箱设定温度为24度,对湿度没有控制的,所以我想降低新风空调箱出风温度20度左右,目的是使空调箱冷盘管开度加大,送风湿度降低点,可结果室内半天后还是有冷凝水,是不是新风少影响不了整个办公室,还是室内原先的风机盘管是循环的空气,空气中湿度还是挺高的,还是这种做法是错误的,或哪位大吓有何更好的解决方法?

办公室在5楼地板出现冷凝水,4楼是洁净室,应该是4楼影响到5楼的地板温度,地板温度实际测下来是20度以下的地方出现冷凝水,空气温湿度在办公室内也不均匀,温度都差不多25度左右,相对湿度50%~80%,高湿度的空气24度/70%左右和低温地板20度左右,这样地板上就会冒出冷凝水,在新风空调箱出口测出空气参数为24.5度/92.5%,办公室采用风机盘管送风系统。我个人初步认为是新风湿度高造成的,新风空调箱设定温度为24度,对湿度没有控制的,所以我想降低新风空调箱出风温度20度左右,目的是使空调箱冷盘管开度加大,送风湿度降低点,可结果室内半天后还是有冷凝水,是不是新风少影响不了整个办公室,还是室内原先的风机盘管是循环的空气,空气中湿度还是挺高的,还是这种做法是错误的,或哪位大吓有何更好的解决方法?
免费打赏
zht2004
2005年08月09日 21:47:40
12楼


按照楼主说辞,偶倒相信解决掉冷凝水排放不畅就已经解决问题了
回复
xyzjm12
2005年08月10日 21:49:23
13楼


我倒不赞同,如果是冷凝水排放不畅导致送风湿度偏高,那么积水盘内要有多少冷凝水?难道这么多的冷凝水就一直不会溢出来?如果有溢出那肯定会从空调箱的底部滴下来。
回复
zhangweichun2000
2005年08月10日 21:54:54
14楼
楼上说对了,FC积水盘积水肯定会溢出来,事实正是新风空调箱积水盘排水不畅,所以会有水从机组底部流出来,加之外气本身湿度较高的时候2种恶劣条件同时发生时确实会出现,现在把室内吸湿处理掉记水问题后,目前地板没出现冷凝水现象。继续观察中,待讨论。
回复
xyzjm12
2005年08月11日 08:29:39
15楼


FanCoil和PAH都积水啊~~
那你的冷排管是不是共用的?如果是那堵塞部分肯定是在主排水管道上了
回复
zhangweichun2000
2005年08月11日 22:14:55
16楼
FC没有积水呀,积水肯定会流下来的啦,没看到从天花板漏下来,并且也检查了FC没问题,只是新风机组排水不畅,其实新风机有个缺点,排水口位于冷热盘管之间,要看口非拆箱体外皮不可,麻烦,还是YORK的呢!现在从里到外都做了防漏措施,冷排盘是共用的,机组在6F,FC在5楼,从上往下排到1F的。
回复
xyzjm12
2005年08月12日 00:27:51
17楼
不好意思,没看仔细,理解错了!
回复