规范中的排水计算公式疑惑
goldtide
goldtide Lv.4
2010年03月21日 12:25:26
只看楼主

计算公式:qp=0.12*α*√∑Np+qMAX在高层中适用吗?为什么20层楼会有马桶喷溅发生(二层)?考虑到持续流的影响吗?马桶同时排水,是瞬间流,重叠的概率小,不过浴缸、淋浴器排水时间较长,南方地区出现高峰是很有可能的。规范的淋浴器流量015偏低,现在楼高水压大,住户多喜欢洗个痛快,洗脸盆还达到流量0.25呢。要有十个浴缸排水时间长,重叠的可能性大,底部很容易达到排水能力,辅助通气立管被水流堵塞,作用受到限制。

这个公式到底是如何出来的,是我国的经验公式呢还是抄苏联的?这些因素不考虑,楼层越高问题越严重。
免费打赏