关于水位传感器问题
lixiaolan1234
2010年03月21日 11:20:50
来自于电站工程
只看楼主

我站消防水池传感器,量程为0-3m,输入DC24V,输出4-20mA。在从投运至今传感器频繁出现问题,基本上3-6个月就要更换一次(已用过不同厂家产品),主要表现为零漂和满漂。每次对旧传感器进行校准后总是管不了几天又不行了,只能换新的。请问下有没有哪个遇到过这样的情况,你们是怎么解决的,谢谢各为。

2010年03月21日 11:43:42
2楼
不知你用的是什么传感器。通常这种情况要用差压变送器进行检测,并调整好负迁移,这就很精确了。
回复
wang1983-027
2010年08月24日 15:09:22
3楼
陕西麦克的传感器不错,我们用那里有,几年才坏一次。
回复
apin526
2010年08月25日 15:24:48
4楼
这个的确很麻烦。估计是厂家技术问题。我用的就是经常被雷击坏,都没法了,谁可以介绍下经验
回复
xsh_qq
2010年08月25日 17:04:40
5楼
开关接点的也容易出问题,可采用2楼做法。
回复
liujiaming5589
2010年08月27日 08:36:29
6楼
建议用用浮子式光电的效果很好,压力式可靠性太差!
回复
hai_dao2008
2010年08月27日 14:57:44
7楼
我们就是用的麦克的,还不错。
不被雷击的话,用3、4年都没有问题。
回复