同样是40W的荧光灯,用电子镇流器功率因数0.9,用电感镇流器功率因数0.5,电流明显不同,总能耗不同,但电费是按有功负荷收的,相同时间内电费是否相同?请大虾们给解释一下,谢谢了!
同样是40W的荧光灯,用电子镇流器功率因数0.9,用电感镇流器功率因数0.5,电流明显不同,总能耗不同,但电费是按有功负荷收的,相同时间内电费是否相同?请大虾们给解释一下,谢谢了!
2楼
如一般家用不考核力率电费同,如单位100kva以上用户要考核力率,有功率因数调整电费,当然不同...
回复
3楼
同感!:handshake
回复
4楼
等待答案,学习一下!
回复
5楼
不同
回复
6楼
电费就是按照有功收, 但你的利率不达标, 要罚款, 等于多交钱
回复
7楼
100Kw及以上参加功率因数考核,100KW以下只计量有功。电费应该相同。
回复
8楼
支持7楼:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
1.P=根号3*电压*电流*功率因数
2.电力部门如果考核用户的功率因数的话,对达不到标准的会加收电费的。
回复
10楼
供电部门收费是按有功计,然后按功率因数进行力调的
回复
11楼
100 KVA 及以上用户考核功率因数(力率),然后按功率因数调整电费(罚款或者奖励)
回复