变压器的报警温度是多少?规范上有规定吗?
angelo_yu
angelo_yu Lv.7
2005年08月06日 17:27:01
来自于变压器
只看楼主

最近我手头上有一个工程中,供电局强制要求将变压器报警温度设定在85,跳闸温度设定在105,可在我的工程中我一直都是将变压器的报警温度设定在120,跳闸温度设定在140。这样一来我就需对前面工程中变压器都追加冷却风扇了,还真是麻烦。

最近我手头上有一个工程中,供电局强制要求将变压器报警温度设定在85,跳闸温度设定在105,可在我的工程中我一直都是将变压器的报警温度设定在120,跳闸温度设定在140。这样一来我就需对前面工程中变压器都追加冷却风扇了,还真是麻烦。
免费打赏
chengyongkft
2005年08月06日 18:29:10
2楼
请问是什么变压器?如是油变照供电局的没错..................................
回复
大鼻山
2005年08月06日 19:07:27
3楼

在没找到规范之前,你的120/140度又是哪来的依据呢?
回复
xzd1976
2005年08月06日 20:44:23
4楼
电业局难道不对吗?高手指点。谢谢?
回复
angelo_yu
2005年08月18日 17:34:02
5楼
中华人民共和国电力行业标准--电力变压器运行规程
回复
大鼻山
2005年08月18日 18:40:29
6楼
根据产品情况和现场通风情况综合确定。
回复
王磊
2005年08月18日 21:08:47
7楼

鼻哥说的对。要综合考虑,再确定。
回复
angelo_yu
2005年08月21日 09:23:37
8楼
变压器的报警温度设定在120,跳闸温度设定在140是依据变压器厂家推荐设定的。
回复
jiu
2005年08月22日 08:49:02
9楼

变压器的允许温升是多少?
回复