地下室合用前室加压送风问题?
pgmabc11
pgmabc11 Lv.2
2010年03月20日 23:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??问题一:地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。问题二(与问题一无联系):地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。
但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??

问题一:
地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。
那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。

问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

谢谢回答
免费打赏
hj9942
2010年03月26日 22:39:02
22楼
学习中
回复
kupe8
2010年03月26日 23:46:59
23楼
:handshake :handshake :handshake
回复
q2965621
2010年03月27日 15:20:50
24楼
报道学习啊
回复
内强
2010年03月27日 18:08:50
25楼
版主胡辣汤的回答是正确的
如果地下车库面积小于20000平方,也要满足8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m
回复
clzhuyong
2010年03月28日 14:39:12
26楼
我要学习再学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
1116800
2010年03月28日 21:56:04
27楼
问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

需设排烟送风!!
回复
lwt6667
2010年03月29日 15:00:12
28楼


“库规”8.1.5条-条文说明:地下汽车库“必须”机械通风!:handshake
回复
laoguidd
2010年03月30日 11:03:35
29楼
问题一:
合用前室须做加压送风。楼梯间也要,不过建议在首层楼梯间开窗,这个同建筑沟通不难做到。
问题二(与问题一无联系):
规范要求必须做机械排烟。排风。但开窗可以作为自然补风。
回复
lixianyong7
2013年05月20日 17:16:17
30楼
问题二。地下车库面积超过2000平米,查阅汽车库规范是否需要强制机械排烟。另外需要考虑的是:是否满足离你所谓的排烟口水平距离不大于30米。
个人建议,可以把自然通风口作为补风或送风口使用,设计机械排风及排烟。