剪力墙结构中转角窗建模如何处理
b2y25z26
b2y25z26 Lv.2
2010年03月20日 18:33:16
只看楼主

请教高手

请教高手
免费打赏
fengguangyueji5
2010年05月07日 11:50:39
12楼
不能墙开洞,只能加梁。梁宽梁高尽可能大,不考虑其抗震,仅加强楼板的整体性及两边转角墙的连接。
回复
雨季
2010年05月08日 13:00:36
13楼
转角窗就不便于开洞了吧,一般两边挑梁,但最近做的一个,转角窗出位移比老是调不过去,现在是1.36的样子,请高手指点一下,加强板厚对位移比有帮助吗
回复
nianxiao1
2010年05月08日 15:41:27
14楼
在转角窗处做挑梁,该房间支座负筋拉通。我们是这么做的
回复
storn25
2010年05月09日 09:45:55
15楼
墙两侧伸出悬挑梁,将梁的扭转折减系数改为1.0,且用板中设暗梁拉结,暗梁宽度不小与500,底部约束边缘构件从底延伸至顶部.
回复
storn25
2010年05月09日 09:49:52
16楼
且板厚不小于150,钢筋双层双向拉通,配筋率取2.5。大家都是怎么做的,多发表意见,多讨论。
回复
weisheer
2010年05月09日 11:55:34
17楼
好东西,学习了,但是我们这些都是加强措施,如何在计算的时候让它参与呢?
回复
飞刀
2010年05月09日 15:52:44
18楼
两边悬挑应该没事
构造加强是必要的
回复
ray236
2010年10月09日 10:27:36
19楼
墙两侧伸出悬挑梁,将梁的扭转折减系数改为1.0,且用板中设暗梁拉结,暗梁宽度不小与500
回复
lunhui211
2010年10月09日 10:42:57
20楼
有很多专门讨论转角窗的论文,可以去搜索一下,就知道。
无外乎 加强与之相连的结构构件:剪力墙配筋及构造;楼板板厚加厚至150 双层双向配筋;转角部位设置暗梁或者拉梁;挑梁截面一样,最好配筋也一样,按照折梁来处理。
回复
eva_yjf
2010年10月09日 13:11:10
21楼
加梁或者板加厚
回复

相关推荐