最近看暖通专业规范,关于防排烟的内走道问题,个人有点疑问(由于本人不是学的暖通专业,有说错的地方希望各位给予更正)。以下为个人意见,欢迎各位指教工程情况详见附件。1、左侧袋型走道小于20m,可以不做排烟系统。2、两个疏散出口之间的距离小于60m,且可开启的窗户一 可开启的窗户2面积大于走道面积的2%要求,可采用自然排烟。可以这样做吗?
最近看暖通专业规范,关于防排烟的内走道问题,个人有点疑问(由于本人不是学的暖通专业,有说错的地方希望各位给予更正)。
以下为个人意见,欢迎各位指教
工程情况详见附件。
1、左侧袋型走道小于20m,可以不做排烟系统。
2、两个疏散出口之间的距离小于60m,且可开启的窗户一 可开启的窗户2面积大于走道面积的2%要求,可采用自然排烟。
可以这样做吗?
2楼
不可以这样考虑走道长度
排烟上考虑的走道长度与建筑专业的疏散长度测法不同
指的是走道长度,不考虑与疏散出口的距离
因此,图示走道应作为一个走道考虑
按其长度考虑是否排烟(自然或机械)
另外,外窗距离最远点不应超过30米
另外,同一空间,不能采用两种排烟方式(即不能自然与机械同时采用)
回复
3楼
恩,经过今天的了解,发现自己的想法是错误的,现在解决的方法是在中间部分取消两个房间作为排烟窗口,使排烟点最远点至排烟窗不大于30米,也就是楼上所说的,谢谢讲解。
回复