我以前做设计的时候住宅的地下室人防一般都用密闭套管,朝向非人防区,在人防区内设防爆阀门。但是最近看规范,好像不是所有的都要设密闭套管,不知道各位怎么设计?
我以前做设计的时候住宅的地下室人防一般都用密闭套管,朝向非人防区,在人防区内设防爆阀门。但是最近看规范,好像不是所有的都要设密闭套管,不知道各位怎么设计?
2楼
怎么没人回答啊
回复
3楼
看规范
回复
4楼
6.1.2 穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求:
1 符合以下条件之一的管道,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管:
1)管径不大于DN150mm的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时;
2)管径不大于DN150mm的管道穿过乙类防空地下室临空墙或穿过核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙时。
2 符合以下条件之一的管道,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管:
1)管径大于DN150mm的管道穿过人防围护结构时;
2)管径不大于DN150mm的管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时。
回复
5楼
可参见《人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005》中条款:6.1.2 穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求:
这个规范上有明确说明,给水管、排水管在什么时候加套管,什么时候加防护阀门,这个规范上有逐条说明,要养成自己翻规范的习惯啊,这样可以加深印象
回复
9楼
学习《人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005》
是不是人防由专门的设计院做?
回复