有好几个回路(就是说有好几个塑壳断路器需要分励脱扣),那么,火灾自动报警系统里,需要设置几个控制模块来脱扣这些断路器?
有好几个回路(就是说有好几个塑壳断路器需要分励脱扣),那么,火灾自动报警系统里,需要设置几个控制模块来脱扣这些断路器?
2楼
看你想怎么控制,以及你配电形式是如何的?(如果你是一栋楼,你想全部切(和规范有点矛盾),那就只用一个模块,如果你分别切,则对应分别一个模块,如果你是一个防火分区的,可以一起切(一个模块),这是我的想法,仅供参考.
回复
3楼
应该有两个防火分区吧~地下室跟塔楼两个部分。。。
那我需要两个模块就ok了?
模块跟断路器的分励脱扣线圈如何连接呢?
回复
4楼
最好一个断路器一个模块,增加模块不会增加多少造价;在火灾时要是把所有非电源都切除有时会引起恐慌,也不太必要,切除相关区域就可以了;你每个模块单独控制灵活性比较好。
如果你要省钱,只要是非消防电源,一起切除也没问题,就是说一个模块就OK了,那你要做个简单的二次,加继电器
回复
5楼
啊~又是讨厌的二次~!
画创造性的二次,审图的老是有意见!再简单都不满,感觉郁闷!
回复
6楼
跟你使用的模块也有关系,有的模块可以控制两个以上的回路。
回复
7楼
请问大家是在没层的层配电箱上切除呢,还是在总开关柜的没个回路上切除?
回复
8楼
一般要通过中间继电器切除
回复
9楼
基本在每层的层配点箱切除~
回复
10楼
回复