一个关于高层建筑贮水池容积计算的疑问
budong163.com
2005年08月05日 22:44:13
只看楼主

贮水池计算公式是这样的: Vy≥(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs QgTt≥(Qb-Qg)Tb (----调节容积)其中Vy ---- 贮水池有效容积 Qb ---- 水泵的出水量 Qg ---- 外部供水能力 Tb ---- 水泵运行时间 Vx ---- 火灾延续时间内,室内外消防用水量之和 Vs ---- 生产事故备用水量 Tt ---- 水泵运行间隔时间 手册上说,在资料不足时,贮水池的调节容积(Qb-Qg)Tb,一般可按大于建筑物日用水量的10%计算。 在我的理解中,意思上调节这个贮水池的容积就是

贮水池计算公式是这样的:

Vy≥(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
QgTt≥(Qb-Qg)Tb (----调节容积)
其中Vy ---- 贮水池有效容积
Qb ---- 水泵的出水量
Qg ---- 外部供水能力
Tb ---- 水泵运行时间
Vx ---- 火灾延续时间内,室内外消防用水量之和
Vs ---- 生产事故备用水量
Tt ---- 水泵运行间隔时间

手册上说,在资料不足时,贮水池的调节容积(Qb-Qg)Tb,一般可按大于建筑物日用水量的10%计算。 在我的理解中,意思上调节这个贮水池的容积就是
Vy≥建筑最高日用水量×10%+Vx+Vs
可同事说在此基础上还要减去贮水池在水泵运行时的补水量,悲哀!!需要吗? 我认为手册上既然说了贮水池的调节容积可按大于建筑物日用水量的10%计算,而调节容积已经等于贮水池的出水量减去进水量,如果再减去补水量,那不等于减了两次补水量吗?况且手册上除了这条以外没有另外说明按10%算了以后还要减补水量啊!!!~~`
望各位有经验的高手帮分析一下!~~

免费打赏
cailiang008
2005年08月14日 21:34:55
12楼
按手册计算公式!别听你同事的!他是胡扯!他故意误导你!
回复
yangjuanbaobei
2005年08月15日 16:53:52
13楼
没必要这么麻烦啊,我认为空间够的话,就去大点百分数就好了,不用再去加加减减的了
回复
wenhao
2005年08月16日 12:10:43
14楼
我认为: 减去贮水池在水泵运行时的补水量是对的。公式中:Vy≥(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
水泵运行时的补水量即是:-Qg*Tb,但是减去水泵运行时的补水量Qg*Tb,还要加上Qb*Tb,Vy 才恒等。
其中Vy ---- 贮水池有效容积
Qb ---- 水泵的出水量
Qg ---- 外部供水能力
Tb ---- 水泵运行时间
如果(Qb-Qg)Tb按大于建筑物日用水量的10%计算,则不用加,也不用减了。
回复
jacky_lzj
2005年08月16日 13:16:39
15楼
个人认为不要屋顶生活水箱!同意7.8楼的意见,屋顶生活水箱在浙江上海那边都取消了,因为那样不卫生(经常有老鼠死在里面,还有铁锈,青苔,微生物什么的),还要给结构专业增加屋顶负荷,变频技术已经很成熟了.
回复
fanbo1981
2005年08月19日 13:42:17
16楼
回复
xj3239
2005年08月25日 21:00:34
17楼

上海还没有取消
回复
liweigang_21cn
2005年08月25日 23:04:13
18楼
生活水箱绝对可以也应该取消
现在室环保节能的社会
而且无负压稳流给水设备也相当成熟 而且应用已经很多了
我们这次26层设计就采用这种
从市政管网直接取水
由稳流罐 主泵 气压罐 控制柜组成
回复