高层居住小区生活给水贮水池容积问题?
hahaha00001
2009年12月21日 15:50:20
只看楼主

高层小区给水形式为:市政水—低位储水箱—变频机组—单体用户若市政给水管的流量小于小区设计秒流量时,贮水池容积一般按小区最高日用水量的15%-20%;若市政给水管的流量大于小区设计秒流量时,贮水池容积如何确定?是否可在变频主泵3min出水量和最高日用水量的15%之间选择?还是必须按小区最高日用水量的15%-20%确定?请各位高手赐教!

高层小区给水形式为:市政水—低位储水箱—变频机组—单体用户
若市政给水管的流量小于小区设计秒流量时,贮水池容积一般按小区最高日用水量的15%-20%;若市政给水管的流量大于小区设计秒流量时,贮水池容积如何确定?是否可在变频主泵3min出水量和最高日用水量的15%之间选择?还是必须按小区最高日用水量的15%-20%确定?请各位高手赐教!
wangkaiqi
2009年12月21日 16:20:49
2楼
如果市政供水流量大于小区设计秒流量,可不设贮水池只设吸水井,吸水井的有效容积不得小于最大1台或多台同时工作水泵3min的出水量,小型泵可安5到15min出水量来确定。
如果市政供水量不足,规范规定按小区最高日用水量的15%到20%来取。但在工程实践中,自来水公司一般会让取30%到40%的。
我在工程实践中经常遇到这样的问题,市政供水量足够大的时候,自来水公司一般也会要求选取贮水池贮存水量,按照市政供水量不足考虑。没有办法,自来水公司是行业领袖,不听他们的不给接水的。
回复
hahaha00001
2009年12月21日 23:02:18
3楼
3.7.2 小区生活用贮水池设计应符合下列规定:
1小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
1)生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的15%~20%确定;
2) 安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供
水的保证要求确定;
3) 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行。
2 贮水池宜分成容积基本相等的两格。
3.7.2 本条第1款修订了原规范规定。将原“居住小区加压泵站的贮水池”改为对小区贮水池容积的规定,根据《居住小区给水排水设计规范》CECS57:94第3.7.6条的规定:“贮水池的有效容积,应根据居住小区生活用水的调蓄贮水量、安全贮水量和消防贮水量确定。”生活用水的调蓄贮水量仍保留原规范规定;安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于0.5m;二是市政管网供水可靠性。市政引入管根数、同侧引入与不同侧引入,可能发生事故时段的贮水量,如市政管道因爆管等原因,检修断水。三是小区建筑用水的重要程度,如医院院区、不允许断水的工业、科技园区等。安全贮水量一般由设计人员根据具体情况确定。在生活与消防合用的小区贮水池,消防用水的贮水量依据现行的消防规范确定。
本条第2款规定 贮水池宜分成容积基本相等的两格,是为了清洗水池时可不停止供水。
回复
hahaha00001
2009年12月21日 23:09:49
4楼
这个是新规范的和解释条文,09版技术措施也是这个样子;那么:是不是市政进水管满足小区设计秒流量,就可以不贮存生活用水调节水量,只考虑安全贮水量了呢?
回二楼,我们这里市政部分只管小区红线以外的
回复
hahaha00001
2009年12月22日 23:11:56
5楼
帖子快沉了~~有高手指点吗?
回复
水酒
2009年12月23日 00:21:44
6楼
从变频供水本身的角度来说,有半小时的储水量就行。但水箱进水管径一定要大于供水主管网管径。否则你就得考虑加大储水量了。如果有当地条例等规定那就另当别论了。
回复
moller2009
2009年12月25日 10:19:04
7楼
至少也要保证5分钟的水泵出水量吧
回复
dangla123
2010年01月07日 14:06:48
8楼
changshushiqing
2010年01月14日 09:24:35
9楼
:) :)
回复
zhouboyuli1984
2010年01月14日 23:22:45
10楼
回复
gaozhigang-520
2010年10月20日 00:02:38
11楼
学习了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开