昨天晚上我们公司空调表冷器通冷冻水,发现表冷器漏水,请大家帮分析一下。是第一次用
昨天晚上我们公司空调表冷器通冷冻水,发现表冷器漏水,请大家帮分析一下。是第一次用
2楼
第一次用是什么概念?是刚安装的空调还是老空调,去年停机后一直没有开机,今年第一次开机啊??
回复
3楼
如果是新空调,表冷器漏水,可能是制造质量问题了。。如果是老空调,表冷器漏水,原因就是上次空调停机后,表冷器内的水没有排放干净,在冬天把表冷器铜管冻坏了。。。
回复
4楼
可以肯定的是他坏了,那么需要检查,到底哪里漏了,修好了就可以了。看破损的地方是裂了?还是腐蚀性的?
回复
5楼
谢谢大家,顺便问一下,洁净空调新,回风不平衡是否会造成瓢水现象,哪位高手解释一下,什么事瓢水现象
回复
6楼
应该是冻坏了,我也遇到过这样的事情,冬季水要放净,并用压缩空气(氮气)将表冷器吹干,将低温水阀门拆除,二侧封上盲板,这是经验之谈。
回复
7楼
回风不稳一般不会造成飘水想象,表冷器析出水份后,由于风速过高,将表冷器上的水份吹到表冷段以外的地方叫做漂水现象。一般空调机内部的风速<2.5m/s,就不太会出现飘水现象,你这只是回风不稳,再不稳一般也不会大于原来设计的总风量。
回复