10kv大电流开关柜的问题 急
hkshaochanggen
2005年08月05日 21:06:50
只看楼主

10kv开关柜设计要求:母线额定电流6300A,热稳定电流63KA,,动稳定电流160KA,有以下问题1 主母线规格选用4片TMY125X10是否够,依据是什么?2 国内现有那个生产厂的何种型号开关柜能满足以上参数。3 开关柜的温升和动热稳定应如何做,才能使开关柜满足以上参数。

10kv开关柜设计要求:母线额定电流6300A,热稳定电流63KA,,动稳定电流160KA,有以下问题
1 主母线规格选用4片TMY125X10是否够,依据是什么?
2 国内现有那个生产厂的何种型号开关柜能满足以上参数。
3 开关柜的温升和动热稳定应如何做,才能使开关柜满足以上参数。
免费打赏
hwc_wy
2007年07月06日 11:56:07
22楼
国内真的不是很清楚,只是知道ABB好象有,但是没见过,更别说用了,这么大的对柜子的要求也很高,不知道是什么柜型
回复
zhangjianjun010
2008年01月13日 17:39:06
23楼
北京北开电气股份有限公司是在成立于1952年北京开关厂的基础上,于1999年股份制改制成立的。有着50多年的历史,公司生产0.38-252KV电压等级的电气产品,技术力量雄厚,产品种类齐全。是全国五大开关厂中生产电气种类最齐的开关厂,素有“真空王国”之称。生产主要产品有:126KV、252KV组合电器;高压成套有KYN18A-12/KYN28A-12/KYN67-12/KYN10-40.5/KYN58A;真空断路器有ZN12/ZN65A/ZN65-EP极柱固封/发电机出口断路器、大容量6300A开关等;低压断路器有DW914(AHB)/DW945/BBM等。


联系人:张建军 13363607599

[ 本帖最后由 zhangjianjun010 于 2010-6-10 17:55 编辑 ]
回复
cof1607769531949
2020年12月12日 18:41:19
24楼
问。12kV共相母线试验报告上面电流6300A可以生产低于6300A的共相母线吗。依据是什么。为什么低压电流都划分明细了。望高人指点
回复