如此压线地方要求吗???
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2010年03月19日 10:01:44
来自于工地图片
只看楼主

如此压线地方要求吗???大电流会不会出线压接点发热烧坏??

如此压线地方要求吗???大电流会不会出线压接点发热烧坏??

压线1.jpg

免费打赏
swordfei
2010年03月30日 20:19:57
22楼
不合理
回复
yjs75
2010年03月30日 21:29:57
23楼
XM200702:
1、铜铝间的电气连接最好使用过渡端子。照图片,铜线接铝母线,应使用铜铝过渡接线端子,接线端子的栓接部位材质应为铝材,管接部位材质应为铜材。如柜子是在干燥环境中使用,接线端子也可以使用搪锡的铜端子和铝母线直接栓接。
2、接线端子的栓接面和母线之间不要加螺母(铁质)过渡,应直接连接,大电流的还应在栓接面和母线之间加涂导电膏。
3、热缩套管的颜色使用应规范,三相线应为黄、绿、红,N线浅蓝色,接地线黄绿双色。
4、螺栓生锈严重,应更换彩镀螺栓或防绣螺栓。
5、电缆不得直接靠在裸露的母线上。
6、且必须使用和电缆规格相适应的接线端子和压接模具。大电缆的接线端子压接应不少于三道。
讲的很专业学习了。:time:
回复
ayujujiang
2010年03月31日 14:55:49
24楼
同意3楼的看法:victory: :handshake
回复
wangxf
2010年03月31日 19:15:35
25楼
赞同3楼的说法,支持!
回复
dqzdhyl
2010年04月01日 10:07:51
26楼
小小做房
:)
回复
jiaxiaoyanli
2010年04月02日 17:16:57
27楼
学习:)
回复
jwys81
2010年04月02日 23:51:17
28楼
3楼说的很好。。。。
回复
happy2127
2010年04月04日 10:35:35
29楼
大电流会出线压接点发热烧坏!肯定是私自改装过的。这个单位用电也太不实在了,本来人家设置想法是小电流转接用的,他大线也接上去了,而且螺钉都生锈了,看样子是用了好长时间了。输入的线都比输出的线小,这算什么电工啊?
回复
替补设计师
2010年04月04日 11:31:21
30楼
一看就是铝排,而且铜端子与铝排中间还夹着铁的螺帽,那你还不如用角钢来代替铝排做分支呢!太不规范了!