关于零序电流及整定值问题
ksxhhysgl
ksxhhysgl Lv.2
2010年03月18日 19:36:23
来自于继电保护
只看楼主

我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。 我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。

因为业主提出要零序电流计算值和计算方式,我不知道怎么计算,所以上来问下各位大大。另外零序互感器的变比一般怎么选?现在再加装选线装置可能业主不会再出钱,所以还是要在零序整定值上相办法?也请各位大大指导指导。谢谢
hczlw
2010年03月18日 20:13:27
2楼
不知道你说的出线柜上的零序保护是什么样的,如果类似大电流接地系统的,接地就跳闸,那一定是用不了的,首先零序网络不确定,无法准确计算出零序电流,而且10kv系统单相接地时是允许持续运行2个小时的,这是为了提高供电可靠性,对业主有好处
目前的接地选线装置也都不好用,经常选不准,都是靠试拉出线来判断的,也没必要加装这个东西
我的建议是做好沟通,加强公关:)
回复
bossdyc
2010年03月18日 20:51:37
3楼
学习。。。。
回复
lingxuct
2010年03月19日 09:14:16
4楼
楼主比2楼的明白多了,业主“要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值”是对的,电容电流只要按线路(分架空线和电缆,数据不一样)长度乘系数就可以了,这个系数在《配电设计手册》中有,“运行的电缆条数不同其电容电流不同”,这需要你当初设计时的运行(主、备用)情况,加上空载运行的电缆,就可以计算出主变总的电容电流。
回复
lingxuct
2010年03月19日 09:48:49
5楼
“值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除”的方法不可取。

“业主提出要零序电流计算值和计算方式”,“要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值”是对的。

对所有运行电缆长度相加,乘以一个电容系数,就得出系统的总电容电流,就是最大单相接地电流。
再考虑可能出现的电小电容电流(投运电缆数量最少时),就有了系统电大接地电流和可能的最小值。

然后计算每个点的单相接地时的接地电流,决定保护方式。
一般装有零序电流互感器后,在本设备发生接地电流的动作值(定值)应小于系统的接地电流最小值(系统电缆投运最少时的值),动作才可靠。但要大于非本设备的接地故障发生时通过本零序的电流,才能保证可靠性与选择性。
当整个系统的电容电流小于15A时,可建议业主在零序保护上只设报警(发信,不跳闸)。但在负荷侧的接地电流会很小,达不到(电流继电器)动作值,现在需要同综保厂商协商,能否在综保内区分是否存在接地故障(从零序CT二次测到电流信号,区别是外部故障————不发信,还是内部故障————发信),做进综保内。

还有一种方法较复杂,但可靠性和选择性能提高很多:

当系统发生单相接地故障时,总变母线PT的开口Δ上能输出100V电压,由于系统的电容电流太小,在故障侧零序电流互感器二次电流无法动作,故障设备无法跳闸。就在主变(10KV侧)中性点串一接地电阻,用真空接触器短时把主变中性点上的电阻接地!以减小对地阻抗,增加故障点的接地电流,使故障设备的断路器跳闸,切断故障设备。(PT开口Δ无电压时,中性点真空接触器也跳开,恢复系统中性点不接地。或者把真空接触器设置成只工作二秒钟!)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-19 09:52 编辑 ]
回复
hczlw
2010年03月19日 12:43:06
6楼
我只是运行人员,而且对楼主讲的这个现场也不清楚,更不具备具体分析这个案例的能力。有几个问题请教:
1、10kV系统单相接地时,是否需要跳开故障线路,为什么
2、如五楼所言,如果10kV系统单接地时,可以正确判断出接地线路,为什么在实际运行中的接地选线装置的准确率都不高
我的看法:
1、10kV系统起两个作用,一是直接供电给高压电动机,二是经10/380的变压器变压后,给其它设备供电。当10kV系统单相接地时,线电压的对称关系不变,不影响上面说的两种情况的使用,所以没有必要马上停电;另一方面,10kV电气设备都可以承受因单相接地引起的短时过电压,也没有必要马上停电。大接地电流系统单相接地时为什么不可以继续运行呢,因为220kV系统中的设备绝缘水平出于成本的考虑,没有按承受线电压的能力来设计,而且在这种系统中,单相接地时的接地电流较大,如果不马上停电会烧损设备
2、楼主说的这个变电站,应该是个普通高压用户,10kV系统网络很小,单相接地时的零序电流也很小,采用电缆线路时的接地电流也不会很大。而且随着运行方式的不同(线路的停送和负荷的变化),零序阻抗也会经常变化,即使按五楼所讲的办法分别算出不同运行方式下的最大零序电流与最小零序电流,然后据此整定保护,也要针对不同运行方式分别设定不同的保护方案,要求用户变电站达到这个标准是不现实的。同时,因为零序电流不大,最大与最小值相差也不大,无法满足保护对灵敏度与可靠性的双重要求。220kV系统为什么可以采用这种办法选出故障线路(纵差保护不议),因为220kV线路长电压高,单相接地时的故障电流大,同时220系统变化小,运行方式变化不大,零序网络相对固定,而且220线路保护装置本身已经够先进或够复杂,更改定值与否影响不大
在变压器中性点临时串接电阻的方法,据说开始采用在接地选线装置中,我们现场还没用到此类设备,实际效果如何不好断言。综合我上面的二个观点,再加上楼主对业主不再追加投资的猜测,这种方法也没有意义。
换个角度想,如果可以很容易判断出接地线路,国网公司这种财大气粗的地方早就加装设备了,这种花钱的机会怎么可能轻易放过
开关柜上自带的这套保护,也可能并不是出于技术原因加装,技术问题的背后不一定都是技术带来的,解决方法也当然不能局限在技术方面

[ 本帖最后由 hczlw 于 2010-3-19 12:48 编辑 ]
回复
hczlw
2010年03月19日 12:56:59
7楼

又看了一遍楼主介绍的情况,如果是综合保护装置,那零序保护可能是装置自带的,只是本站用不到,出于某种原因,又被设计人员选用,这是正常的。但是既用不到零序过流保护,又没有接地选线装置,加装零序CT就没有理由了,业主肯定花了冤枉钱
回复
baiyuefangzhang
2010年03月19日 14:35:15
8楼
10KV系统为中性点不接地
回复
swedi2667
2010年03月19日 18:31:36
9楼
变比一般5:1吧
回复
ddd8882010
2010年03月19日 19:42:57
10楼
电力系统继电保护与自动化设备手册.part4
回复
hczlw
2010年03月20日 16:17:39
11楼
请零序CT来解惑
回复

相关推荐

APP内打开