问 消防电梯井集水坑内的潜水泵配管 对管材质有特殊要求吗 我这里设计用的是涂塑钢管 是不是没必要啊
问 消防电梯井集水坑内的潜水泵配管 对管材质有特殊要求吗
我这里设计用的是涂塑钢管 是不是没必要啊
22楼
镀锌管就可了
回复
23楼
镀锌钢管
回复
24楼
对材质没有要求,要考虑的就是耐用、美观而已
回复
25楼
为啥 都没说用PVC的呢 小管用PVC的就可以 干吗非镀锌 的焊接的 可能是偶做的工程小 都是用PVC、PE 的防腐还结实(当然不能和钢管比)
回复
26楼
楼主讲的比较详细,太好
回复
27楼
pvc给水管,既便宜又防腐
回复
28楼
我原来设计的就是用涂塑钢管,阀门后采用镀锌钢管,但是施工单位老是说麻烦。但是我觉得我们有道理的就应该坚持。
回复
29楼
镀锌钢管
回复
30楼
涂塑好像没有多大必要,可能会有一点防腐的作用!一般就用镀锌钢管
回复
31楼
热镀锌钢管比较美观,不用考虑二次镀锌这么麻烦,百年难得一用的东西,不要求用多好!
回复