UPS 给DCS系统供电,UPS 接地是与DCS系统接地相连,还是与UPS供电电源侧的系统地线相连?
UPS 给DCS系统供电,UPS 接地是与DCS系统接地相连,还是与UPS供电电源侧的系统地线相连?
2楼
UPS有抗干扰接地和外壳保护接地,没有工作接地。
DCS有保护接地和抗干扰接地外,还有24V的公共点工作接地。
两种设备可以分开单独接地,也可以共用一个大的接地装置,但不宜共用引入的接地母线。
回复
3楼
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。
回复
4楼
没明白,哪位高手详细解释一下,很需要搞清楚ups出线N线是否需要接地,
回复
5楼
UPS输出220V二根工作电源线是没有接地的!!!
建议UPS输出220V二根线,不宜标L和N的,标成L1、L2好了(没有俗称的“地线”)。
回复