《高规》7.1.1最后一句说“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,请问是为什么啊?

《高规》7.1.1最后一句说“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,请问是为什么啊?
免费打赏
g69458360
2010年03月16日 18:14:15
2楼
浪费啊,本来只要满足侧移限制就可以了,不必要特意做那么刚,再说增加了自重,加大了地震效应。
回复
281382959
2010年03月18日 16:12:12
3楼
我也想知道呀:L
回复
lt77887788
2010年03月20日 19:47:09
4楼
墙体过密就会增大侧向刚度,结构自重加大,过密的剪力墙无法充分发挥各片剪力墙的作用,造成浪费
回复
老小孩的时光
2010年03月21日 09:42:10
5楼
刚度过大,地震力就越大,造成浪费,所以适可而止
回复
homer-davis
2010年03月24日 22:11:29
6楼
太刚的建筑,吸收地整理能力较大,震害大,太刚需要设置太多墙体,墙体过密,结构浪费。。。。
回复
zsonic1
2010年03月25日 17:49:49
7楼
我也想知道呀
回复
cynancy
2010年03月26日 14:34:50
8楼
请问下,为什么太钢了,地震力就增大啊?比较弱 的问题
回复
cgaojian
2010年03月29日 10:48:14
9楼
发表于 2010-3-26 14:34 只看该作者
请问下,为什么太钢了,地震力就增大啊?比较弱 的问题
看一下抗震规范图5.1.5就明白了,刚度大,地震影响系数就大,相应的地震力也大
回复
yuxuan19810313
2010年03月29日 12:27:26
10楼
地震力在剪力墙结构中是按刚度分配的,对每一片墙如果刚度过大,该片墙按刚度分配得到的地震力就越大,为什么刚度越大地震力越大,从力学角度讲,对每一层的结构因为有刚性楼板假定,因此假定侧移是一样的,在这种情况下,用一个简单的公式,F=KU(相信大家都学过).如果U一样,刚度K越大则地震力越大
回复
yuxuan19810313
2010年03月29日 12:30:35
11楼
侧向刚度过大会引起剪力墙分配到更多的地震力,这样反而不利于抗震,如果侧向刚度过小,又会引起侧向稳定性问题,事实上,关于刚度大小对结构的影响在六,七十年代已有过争论,因此规范的规定是取的折中平衡,在保证稳定的情况下尽量减小侧向刚度