高手请进 门式钢柱加长900 柱往内弯,造成柱顶向内斜50MM
chenke5280
chenke5280 Lv.4
2010年03月16日 16:15:10
只看楼主

厂房为三连跨 一跨为31米 二跨为20米 三跨为24米 厂房顶已盖 原设计柱高7.5米 由于有夹层 空间变矮了,需要加长柱子 用Z子型加长900变为8.4米 Z子上下接口 只有500MM,也就是 水平缝上250,下250.由于柱(边柱)加长了平面外强度及长系比满足不了原翼缘板厚14,计算需要18因此 在柱(边柱)的两侧翼缘板焊接两块8MM 的钢板(续断焊)。为什么要加长,由于加工厂以加工好钢柱,甲方为节约成本

厂房为三连跨 一跨为31米 二跨为20米 三跨为24米 厂房顶已盖 原设计柱高7.5米 由于有夹层 空间变矮了,需要加长柱子
用Z子型加长900变为8.4米 Z子上下接口 只有500MM,也就是 水平缝上250,下250.由于柱(边柱)加长了平面外强度及长系比满足不了
原翼缘板厚14,计算需要18
因此 在柱(边柱)的两侧翼缘板焊接两块8MM 的钢板(续断焊)。为什么要加长,由于加工厂以加工好钢柱,甲方为节约成本
偏斜的柱无夹层,从柱外观看 从柱脚到接头水平缝向上1米处 变形比较明显。由于柱为变截面柱300~750 ,截断后 ,加长,原本柱斜边为
直线 现为折线,因为柱脚为300,未变.
请各位大侠会诊一下
1 这种偏斜 是怎么造成的
2 接头处 会不会压坏 或 拉断(柱下为铰接)
3 该柱是平面内失稳吗,会不会倒
4 该厂房还未吊顶 吊顶荷载为 10KG每平方 荷载主要在偏斜柱(边柱)另一边(中柱),能吊顶吗
请该各位大侠 支支招 该如何办?

[ 本帖最后由 chenke5280 于 2010-3-17 16:48 编辑 ]
免费打赏
chenke5280
2010年03月17日 10:06:24
2楼
顶一下 不要沉了
回复
梁国志
2010年03月17日 12:04:26
3楼
最好发几张照片,把原设计图纸找来,对照更改后的模型,重新计算一下,再找出解决问题的办法。
回复
lwei13
2010年03月17日 12:35:41
4楼
顶起吧,我一直在想怎么能弄到足够的积分来保证任何时候都可以随意下载呢。
回复
chenke5280
2010年03月17日 13:55:10
5楼
谢谢各位兄弟 柱加高后 通过计算 原翼缘厚14 需增至18,由于甲方节约成本 没有从新加工柱,只是在两变翼缘外焊接8MM 钢板(续断焊),不知道其效果 能不能达到 18MM 的钢板 的作用
回复
281382959
2010年03月17日 14:46:32
6楼
不知道呀,正在静等高手来解决一下,正好用:Q
回复
ztgg82109157
2010年03月19日 11:17:24
7楼
dingyixia
回复

相关推荐

APP内打开