厂房为三连跨 一跨为31米 二跨为20米 三跨为24米 厂房顶已盖 原设计柱高7.5米 由于有夹层 空间变矮了,需要加长柱子 用Z子型加长900变为8.4米 Z子上下接口 只有500MM,也就是 水平缝上250,下250.由于柱(边柱)加长了平面外强度及长系比满足不了原翼缘板厚14,计算需要18因此 在柱(边柱)的两侧翼缘板焊接两块8MM 的钢板(续断焊)。为什么要加长,由于加工厂以加工好钢柱,甲方为节约成本
用Z子型加长900变为8.4米 Z子上下接口 只有500MM,也就是 水平缝上250,下250.由于柱(边柱)加长了平面外强度及长系比满足不了
原翼缘板厚14,计算需要18
因此 在柱(边柱)的两侧翼缘板焊接两块8MM 的钢板(续断焊)。为什么要加长,由于加工厂以加工好钢柱,甲方为节约成本
偏斜的柱无夹层,从柱外观看 从柱脚到接头水平缝向上1米处 变形比较明显。由于柱为变截面柱300~750 ,截断后 ,加长,原本柱斜边为
直线 现为折线,因为柱脚为300,未变.
请各位大侠会诊一下
1 这种偏斜 是怎么造成的
2 接头处 会不会压坏 或 拉断(柱下为铰接)
3 该柱是平面内失稳吗,会不会倒
4 该厂房还未吊顶 吊顶荷载为 10KG每平方 荷载主要在偏斜柱(边柱)另一边(中柱),能吊顶吗
请该各位大侠 支支招 该如何办?
[ 本帖最后由 chenke5280 于 2010-3-17 16:48 编辑 ]