请问2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量? 查手册查不到啊
请问2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量? 查手册查不到啊
2楼
2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量应不小于下式计算结果:变压器容量(MVA)/(1.732*0.4*变压器阻抗压降)=2/1.732*0.4*0.06=48.1KA
回复
3楼
楼上好样的。我同意
回复
4楼
是不是变压器的内阻越小。。对低压主进的分断能力要求就越高。。
要是变压器是理想变压器。。低压就没法选用了。。赫赫。。有趣。。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
看你选什么的变压器,选6%阻抗电压的就是2楼的结果,选8%的就是36KA
回复
7楼
是35/10KV,还是10/0.4KV
回复
8楼
同意楼上
回复
10楼
同意二楼的意见,可以选用3150A/50KA的智能断路器
回复
11楼
2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量应不小于下式计算结果:变压器容量(MVA)/(1.732*0.4*变压器阻抗压降)=2/1.732*0.4*0.06=48.1KA
我个人不太认同这种简单的算法. 要考虑系统容量和阻抗, 综合后算, 结果肯定比这小.你这个48.1KA意味这50KA的断路器是没法用了, 要考虑冲击系数, 好像我们一般用的低压柜动稳定就是50KA吧, 在大了价格会提高.
回复