关于占地面积超过1500M2的厂房要设置喷淋的问题
zhangyungoodboy
2010年03月16日 12:39:52
只看楼主

消防规范上说:占地面积超过1500M2的木器厂房要设置喷淋系统。没提到建筑总面积啊!我现在有个工程木器厂房占地面积不足1500M2,可它是个三层的厂房啊。总建筑面积超过3000M2。不知道要不要设置喷淋系统。请高手帮忙解答啊!急!!!!

消防规范上说:
占地面积超过1500M2的木器厂房要设置喷淋系统。没提到建筑总面积啊!
我现在有个工程木器厂房占地面积不足1500M2,可它是个三层的厂房啊。总建筑面积超过3000M2。
不知道要不要设置喷淋系统。
请高手帮忙解答啊!急!!!!
免费打赏
w-jwei
2010年03月16日 13:14:07
2楼
1,这个问题,我以前碰到过,按现行的规范走,不过,新的修订版已经改成总建筑面积超过3000要做,从理论上说能做还是要做的,按现行的规范是可以不做的
回复
whaiua
2010年03月16日 14:01:15
3楼
按照现行的规范,应该是不需要的,修订版的不知道什么时候实施,如果在实施前竣工,就可以不做了。如果一拖几年,等新规范实施了,还是要加上,我就碰到过这样的例子。
回复
czc2351
2010年03月17日 16:57:56
4楼
回复
zhangyungoodboy
2010年03月18日 09:50:13
5楼
建筑高度12.9M
回复
zpzjt
2010年03月18日 11:02:39
6楼
占地超过1500,总面积超过3000,你就做吧,没害处
回复
wongluyi
2010年03月18日 11:05:19
7楼
还是安全点好 设置
不设置的话 让甲方把一部分面积隔出来 标明办公什么的 少于3000方 以后有责任也不怕了
回复
ligf1999
2010年03月30日 14:25:31
8楼
最好做,现在消防部门要求的比规范还严格,所以我们也要保守点
回复
ligf1999
2010年03月30日 14:26:16
9楼
最好做,现在消防部门要求的比规范还严格,所以我们也要保守点!!11
回复
zamon_1982
2010年03月31日 21:23:24
10楼
规范上又没有明确建筑面积,只是占地面积,为什么要设置?
回复

相关推荐