43楼
不会爆接口的,放心, 第一:实际工作压力不是很大,一般也就2.3公斤,超不过4公斤
第二:经过测试,热熔的部分强度很高,甚至可以超过其他的地方,
曾经有过这样的情况,加压去拉这个管子,试图把它拉断,最终断裂的部分不是热熔的区域,而是其他地方,说明热熔的部分强度是很高的
回复
skygirl368
2010年03月26日 14:54:42
44楼
这样做的话,有没有经过精确的计算呢。什么分析都没有做过,感觉有点不靠谱。
回复
muyi5231sina
2010年03月26日 15:44:58
45楼
不错的资料图片。
回复
g13770317321
2010年03月26日 16:34:30
46楼
施工现场分集水器自己制作的很多!
回复
wangliang1001
2010年03月27日 11:07:26
47楼
我想问一下 1.集水器与支管是怎么连接额的 热熔还是特殊的粘合剂
2. 做好成品之后 试压么 压力多少 地源热泵运行时压力多少啊
3. 怎样确定流速均匀与水力平衡
因为我没有做过地源热泵这一块 恩 谢谢大家帮我解决一下我的问题 谢了
回复
zhanghaiming1688
2010年03月27日 11:19:35
48楼
目前用PE材料在现场制作分集水器很普遍了,很方便,既无腐蚀之忧,也能节省成本,但不是这样的做法,管材的壁厚不够.正确的做法是用异径三通连接,两头用同规格的堵头.欢迎交流QQ:291361529
回复
mazhiguang
2010年03月27日 13:55:05
49楼
我是楼主,这个集水器的制作都是热熔的,不会有什么问题,如楼上所说,这已是很平常的了,水压试验的压力是6公斤。
回复