:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(
:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧:'(
22楼
厂家说明书中有:电能量数值仅作为企业内部二级计量考核、核算用,不作计价计量、付费使用。
简单地说,根据公式p=uicosφ可知电流方向接反,功率方向也发生变化,只要精度符合要求,测量出的反向电能即为实际所耗电能。
[
本帖最后由 hj_wyh284 于 2010-3-18 20:55 编辑 ]
回复
23楼
数字电子表不会反转,因电子表好象是通过分流器获取电压信号计量,所以电流方向不会影响转向
回复
24楼
你既然说这个是多功能表,应该就不会反转,但或多或少会影响到计量。
回复
25楼
:victory:
回复
26楼
哥们现在的电能表狠先进的,正接就正转,反接还是正转。
回复
27楼
来学习的~~~
回复
28楼
接反互感器,要接反都接反,要不都接正。不能有反有正。
回复
29楼
数字式电能表会将正向和反向电能分别进行记录,正向为EPI,反向为EPE,接线时应该使3个电流互感器的方向一致,否则影响电流相位,把一个互感器穿线方向变化,就等于将电流相位变化了180度,会发生计量错误。
回复
30楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
31楼
应该不会影响表的计量,主要是计量表的工作原理不同。首先说一下电流互感器,基本原理是把一次大电流转换为二次的小电流,(电缆线穿心部分为一次,互感器为二次)电流互感器是一个特殊变压器,其二次交流阻抗很大,即使在二次两端短路的情况下其电流变化也只取决于一次电流的大小。老式电磁式三相四线有功电度表的工作原理基本是在电流线圈和电压线圈的共同作用下产生一个交变磁场,使表里的一个铝盘产生感应电动势驱动其转动,并通过一个永磁体使其转动的速度和其感应电动势成正比,铝盘驱动机械装置进行计量。所以用老式电度表+互感器的计量方式在接线时不仅要考虑电压线圈的电压(电压线一般接在一次侧),还要考虑三相之间的相位角问题,所以在接线时电度表的3个电流线圈要正相序接入并且和电压线圈一一对应,一次穿芯方向也要保证同名端一致。
采用数字式电镀表配互感器计量,就没有上述的问题了。因为数字表的工作原理是将三个互感器二次产生的三相电流经整流桥变为直流信号进行采样,和电压线圈线圈上的电压信号采样进行计算从而得出,没有相位的影响。
顺便说一下,老式电度表+互感器的接线方式,即使接线正确,在某些情况下也会出现倒转。
回复