电度表啊电度表!!! 到底会不会出现“负”数啊!
zhrjbetter
zhrjbetter Lv.5
2010年03月15日 17:00:35
只看楼主

:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(

:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧
:'(
免费打赏
h604323536
2010年03月17日 14:07:11
12楼
学习!!!
回复
haokai
2010年03月17日 22:20:26
13楼
这样的话只能改流互二次侧的接线,把它接成正确的方向。多功能表只能设置Starpoint的方向。
回复
takida_cn
2010年03月18日 12:01:35
14楼
这个没见到过,建议问一下厂家,然后把结果发上来分享
回复
cck196528
2010年03月18日 12:45:09
15楼
这个没见到过,建议问一下厂家,然后把结果发上来分享
回复
chen9401
2010年03月18日 16:26:44
16楼
:victory: 建议还是把互感的而次也反接为好.
回复
wzlh0526
2010年03月18日 16:51:33
17楼
一次回路P1,P2方向都反了,二次回路S1,S2反过来接,就可以了
回复
lucaslu
2010年03月18日 17:51:03
18楼
这种互感器,一次正反都不影响读数的
回复
zhangye_999
2010年03月18日 19:02:32
19楼
有过倒转的情况
回复
bossdyc
2010年03月18日 20:30:53
20楼
电子式的应该不会受二次接线的制约。不过最好还是按规定接吧,,保险起见。。。
回复
dspfun
2010年03月18日 20:35:43
21楼
反接可以识别:lol
回复

相关推荐

APP内打开