:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(
:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧:'(
2楼
:'( 高人啊 出现吧
难道我写的不明白么? 大哥大姐们。。。。
回复
3楼
:L 是不是我的问题太简单了。。。。。。没人理我
回复
4楼
我看了。没接触过,应该会反转
回复
5楼
不会反转,电子电度表的计量芯片都有防盗电功能,就是怎么接都正转!!!
回复
6楼
如果三个互感器都接反了,不要紧。读书也是对的。
要是只有其中一个接反那也正转,但示数不准确。
你可以在网上找一下,很多这类问题,你自己看看。至于你那个型号的表是不是这样的,你最好打电话问一下厂家。
回复
7楼
三个互感器只是P1 P2反了 S1 S2还是接对的,要不要把S1 S2也反过来呢? 我认为应该不会反转 它应该在设计的时候考虑到了,只要不是三相中有两相P1朝上,另一相P1朝下 应该就能显示正常的吧!
回复
8楼
我的意思是如果一次回路P1,P2方向都反了,二次回路还是照着图纸上S1,S2分别接A***,N***,这样读数没问题,如果这个时候三个互感器其中只有一个或者两个S1,S2此时对应接N***,A***这样读数就不准了。
要不都反着接~不能只改其中一个或者两个。
回复
9楼
:handshake
嗯 谢谢啊 :call:
回复
10楼
当然会了,因为你把减极性的互感器,搞成加极性的了。
回复
11楼
:o
电子式的也会有“反转”?
回复