请教:HEPA进风面允许风速是多少?
selfspring
selfspring Lv.2
2010年03月15日 16:36:37
只看楼主

请教各位朋友:HEPA进风面有没有“允许风速”或则说“风速范围”这一说法?如果有的话,这个允许风速是多少范围?才不至于HEPA被吹漏。初结识HEPA,或许这个说法不恰当,还请各位海涵哦:lol

请教各位朋友:
HEPA进风面有没有“允许风速”或则说“风速范围”这一说法?
如果有的话,这个允许风速是多少范围?才不至于HEPA被吹漏。
初结识HEPA,或许这个说法不恰当,还请各位海涵哦:lol
免费打赏
selfspring
2010年03月15日 16:47:16
2楼
我看有人说:高效过滤器的滤速一般0.02-0.03m/s
这个滤速是不是指风速经过HEPA时,HEPA对风速的阻碍值?
比如说:HEPA进风面为2m/s,经过HEPA之后,到了HEPA出风面,风速为1.97-1.98m/s。
刚接触HEPA,说错了或则说成外行话大家别拍砖,呵呵
还有,HEPA所能承受的最大风速值是多少?有朋友知道吗?
回复
selfspring
2010年03月15日 17:02:28
3楼
空气过滤器效率:指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率;

空气过滤器额定使用风量:过滤器在不同使用风量下有不同的阻力,一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右;

空气过滤器的阻力:如果能过滤掉污染物,就一定会产生阻力,而且,一个合格的过滤器随着使用时间的延长,其阻力会越来越大;

空气过滤器的使用寿命:一个过滤器的实际使用寿命指的是过滤器在保持额定的效率前提下,达到一定阻力的使用时间;如果一个过滤器不能够在使用过程中保持一定的过滤效率,那么就谈不上有什么使用寿命。

1、空气过滤器效率
所谓的过滤器分级效率,指的是在某一种检测方法前提下,对空气过滤器过滤效率进行分类的一种方法。不同的过滤器检测方法,得出同种过滤器过滤效率会不一样,分类级别也会有所区别。
目前在全世界被越来越多国家采用的标准对粗(初)、中效过滤器而言是欧洲标准EN799、对高效过滤器而言则是欧洲标准EN1822。中国国家标准目前生产厂家很少采用了。

过滤器的效率只能通过检测才能得知,国内目前一般粗、中、高中效过滤器在密封好的情况,均按供应商提供的滤材效率来定成品效率。亚高效、高效必须经过逐台检测,合格品才能出厂。

2、空气过滤器的额定风量
额定风量是在过滤器达到设计效率时的最大风量。对于过滤器的选择,我们希望在它小于额定风量运行,这样可以保证其效率的稳定。
需要说明的是,因市场的竞争,市面上有些厂家减少过滤器滤材的用量,以降低成本。制作出的过滤器达到额定风量情况下阻力增大且过滤效率降低,使送风系统负担加大,且主过滤器使用寿命大大减短。
一台合格的过滤器需要在较小阻力下达到额定风量,就需要在滤材滤速一定的情况下增大滤材面积,使之达到设计的额定风量。
3、过滤器阻力

初阻力:相同要求的初阻力越低越好:

确定过滤器终阻力的影响因素:

a、过滤器机械强度;

b、过滤器更换费用;

c、过滤器运行阻力电力消耗;

d、空调系统风量允许变化范围;

e、过滤效率变化。

4、过滤器的使用寿命
过滤器使用寿命的标准确定方式是以过滤器终阻力值来决定的,通过记录过滤器上下风侧的压力差来决定过滤器是否更换。

在没有压差表的情况下决定何时更换初、中效空气过滤器时,可根据以下简单方式来决定是否需要更换:

a、观察过滤器上下风侧滤料的颜色,如出风面滤料颜色开始变黑就要准备更换;

b、用手触摸过滤器出风面滤料,如手上有比较多的灰尘则要准备更换;

c、多次记录空气过滤器的更换情况,总结出最佳更换周期;

d、在高效过滤器未达到终阻力的前提下,出现洁净室与相邻房间压差明显下降,则有可能是初中效过滤阻力太大,要准备更换;

洁净室内出现洁净度达不到设计要求,或出现负压,在初中效过滤器没有达到更换时间时,则有可能是高效过滤器阻力太大,要准备更换。
回复
swrsz
2010年03月16日 10:47:02
4楼
有,一般来说,过滤器有个最大耐压程度,我测过,不过没坏,一个1340*570*70的无隔板过滤器,送风机为2.2KW的离心风机,频率调到60HZ,静压箱最大压力为496PA,出口断面风速为3米/秒,可能是风机太小了,过滤器没坏,重新装上安全框,测试一点问题也没有!做安全框的老板听说后,跑过来说,这个风速是破坏时才做,平时不能这么测,过滤器要坏的!我心里暗笑,说,这是我带过来的,没问题就送给你!
这次我自己在做,风机定了个7.5KW的KKF风机,压力可达2000PA,估计要到五一前后才能全部完成,测试后我会尽快告诉大家!
回复
selfspring
2010年03月17日 15:56:44
5楼
:handshake
非常感谢阁下的回复!
受益匪浅!期待阁下正在进行的测试!
回复
wj-2005714008
2010年03月30日 15:33:09
6楼
大熊太犀利了。。佩服中!!顶一个。:victory: :
回复
hotboyok
2010年03月31日 09:43:27
7楼

错了。0.02~0.03是指空气通过滤材时的风速,不是空气通过HEPA的风速(远远大于0.02),更加不是HEPA对风速的阻碍值。
回复
zhengyf
2010年03月31日 17:18:59
8楼
在做设计的时候我们一般要求不超过额定风量的80%。通过这个数据实际数值也在在0.5m/s左右,不知是否正确。
回复
wgj1207
2010年04月01日 11:44:30
9楼
我看过一些资料,说允许风速是0.25-0.35m/s.
回复

相关推荐

APP内打开