求教TN-S系统
changxingyuanke
2010年03月15日 14:11:34
只看楼主

1三相设备如果其中一相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)那么现在的外壳是不是相当于单相设备接通时的N线? 还有单相设备接通时人站在地上用手摸N线 回不会触电? 还有洗衣机运行时外壳漏电接地户内箱进线开关带漏电 会不会跳? 还是不太明白? 求高手解答 谢谢

1三相设备如果其中一相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)那么现在的外壳是不是相当于单相设备接通时的N线? 还有单相设备接通时人站在地上用手摸N线 回不会触电? 还有洗衣机运行时外壳漏电接地户内箱进线开关带漏电 会不会跳? 还是不太明白? 求高手解答 谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年03月16日 10:10:23
2楼
这些好象有点象“科普知识”?

1、“相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)......是不是相当于单相设备接通时的N线?”
如果外壳上的接地线“对地电阻足够小(规范要求范围内)”,相当于单相短路。

2、“单相设备接通时人站在地上用手摸N线 回不会触电?”
很危险,不建议用手摸N线。会不会触电,要看“这点到工作接地之间的电位差”有多大,大于36V(的可能性很大)就有触电危险。

3、“洗衣机运行时外壳漏电接地户内箱进线开关带漏电 会不会跳?”
外壳接地合格的,漏电开关也是合格的,洗衣机漏电时漏电开关应该跳。
回复
changxingyuanke
2010年03月16日 10:40:13
3楼

那么当三相中一相接外壳 外壳接地 人再去摸外壳 到底触电不? 采取的接地措施有什么用?
回复
hj_wyh284
2010年03月17日 14:52:15
4楼
区管已经回答了,三相中一相接外壳,外壳接地,只要接地电阻足够小,这时就发生单相接地短路故障,例如接地电阻1Ω,不考虑导线等其他电阻在内,这时流过接地线电流达二百多安,进线开关漏电保护动作,开关跳闸,保护设备及人身安全。假若,开关不跳,人触摸外壳,由于外壳带220V左右的电压,人肯定会触电。
回复
eccy
2010年03月17日 16:42:50
5楼
三相设备如果其中一相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)那么现在的外壳是不是相当于单相设备接通时的N线? 是相当于N线。因设备已经接到PE线上,是不会触电的。
回复